6KW加热器用12A交流接触器可行?
yut183
yut183 Lv.2
2006年09月30日 11:21:10
只看楼主

主回路是AC380,控制回路用的是AC220V电源,用施耐德LC1-D1210M5C交流接触器来控制,加热器是纯阻性负载,我觉得12A的容量用在军品上足够了。还有一个问题,交流接触器德托扣曲线是怎么回事呢?请教。

主回路是AC380,控制回路用的是AC220V电源,用施耐德LC1-D1210M5C交流接触器来控制,加热器是纯阻性负载,我觉得12A的容量用在军品上足够了。还有一个问题,交流接触器德托扣曲线是怎么回事呢?请教。
免费打赏
lilin1017@co163
2006年09月30日 21:59:42
2楼
三相6KW加热器额定电流约12A,启动时,冷态电阻小,电流大于12A,用20A的比较保险。
回复
zzhspeed
2006年10月01日 17:41:23
3楼
有道理
回复
yut183
2006年10月02日 08:43:53
4楼
那脱扣曲线是怎么一回事呢?AC380 6KW计算后的电流就9A啊, 还有就是电阻值的大小还和他自身的状态有关啊?PTC电加热管本身不就是一个电阻吗。2楼的大侠 请说明白点好吗?
回复
xhq999
2006年10月03日 20:38:51
5楼
绝对不行,额定9A,从设计上至少用20A断路器和熔断丝!