【讨论】双母线接线正母闸刀的防误闭锁逻辑
changlai_99
2012年03月09日 20:49:25
只看楼主

双母线接线正母闸刀正常操作时为什么要判副母闸刀在分位?

双母线接线正母闸刀正常操作时为什么要判副母闸刀在分位?
免费打赏
changlai_99
2012年03月12日 22:43:09
12楼
对,就是这样的接线,1号母联停役(热备用、冷备用、检修均可),如果需要将正副母Ⅰ段的出线倒母只能冷倒。
回复
zyz8438
2012年03月13日 10:15:12
13楼


楼上还没有看明白?1#母联虽然停役,但可以通过其余的2#母联、1#分段。2#分段三个开关同时合闸来实现整个四段母线的并列。这时候就可以倒负荷了!
回复
mqli2004
2012年03月13日 15:30:48
14楼
太复杂了,学习了。
回复
changlai_99
2012年03月18日 22:10:57
15楼
从表面上看是可以,但闭锁逻辑不能通过。
回复
changlai_99
2012年03月18日 22:11:18
16楼
从表面上看是可以,但闭锁逻辑不能通过。
回复
binxue888168
2012年03月19日 14:12:22
17楼
我想应该是:母联开关如果是停役状态,这个时候就不能再操作付母闸刀了。
回复