双母线接线正母闸刀正常操作时为什么要判副母闸刀在分位?
双母线接线正母闸刀正常操作时为什么要判副母闸刀在分位?
2楼
正母刀闸在合前判副母刀闸在分位,线路必须停电?!
这不是失去双母线的功能了?!
回复
3楼
我想应该是:母联开关如果是停役状态,这个时候就不能再操作付母闸刀了。
回复
4楼
1、当母联开关处于合闸状态时,不用检测副母刀闸状态。
2、当母联开关处于分闸状态时,必须检查副母状态在分位。避免两段母线通过两把刀闸实现非同期并列。
回复
5楼
好,透彻。
再请问版主:双母双分段接线,1号母联接于正副母一段,如果1好母联停役,在正副母一段的出线需要倒母操作只能冷倒,是吗?
回复
6楼
双母双分,1#母联停役,还有另外1个母联和2个分段,也可以先把正副母的一段并起来。
回复
7楼
另外一个母联是管正副母二段的,跟分段也没有关系,理论上可以先把正副母一段并起来,但变电所逻辑表中没有这一条。所以我想就只能冷倒了。
回复
8楼
分段1合上,把正母I段、II段并起来;
分段2合上,把副母I段、II段并起来;
母联2合上,把正副母I段、II段都并起来。
回复
9楼
我看了5楼和7楼的话,感觉很乱?
楼主不会说“电气述语”?哪来的“如果1好母联停役,在正副母一段的出线需要倒母操作只能冷倒,是吗?”!!!
“1好母联停役”是个什么概念?好象不是“电气述语”!
停役,退出运行,可以是检修,也可以是待检修状态?
双母线只要有一个母线在运行,哪来的“母联停役”?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-11 20:06 编辑 ]
回复
10楼
我重新叙述:200kV双母双分段接线,1号母联停役(热备用、冷备用、检修均可),如果需要将正副母Ⅰ段的出线倒母,都有什么办法?(1号母联接于正副母Ⅰ段2号母联接于正副母Ⅱ段)
回复
11楼
这样可以倒母线了吗?
回复