动态、混合补偿原理图及所需元件说明书提供下载
扬州华锦电气
2006年09月30日 09:09:27
只看楼主

今年用的较多的动态、混合补偿原理图,多用于负载变化快,三相不平衡的场合。

今年用的较多的动态、混合补偿原理图,多用于负载变化快,三相不平衡的场合。
6146a6ad91045bec4f69.rar
85.7 KB
立即下载
免费打赏
扬州华锦电气
2006年11月13日 09:42:42
12楼
网址链接http://huaddqi.diytrade.com/
http://www.yzhddq.com/
回复
wangjun9852
2006年11月13日 10:22:20
13楼
我刚才看到贵公司的主页了~是扬州华电? 我想知道 控制器是根据无功功率投切电容器 还是根据功率因数 ?
补偿精度可以达到多少? 贵公司的电抗器做工不错 可否将报价传给我一份 wangjun9852@126.com
回复
扬州华锦电气
2006年11月14日 08:53:48
14楼
控制器是根据功率因数和无功功率结合方式工作,具体是:投入门限为无功功率,切除门限是功率因数为目标,且目标功率因数是从0.7--0.7连续可调的,补偿精度可以达到无及补偿效果(采用合适的编码工作方式后)。
回复
wangjun9852
2006年11月14日 11:13:24
15楼
响应速度可以达到多少?
回复
扬州华锦电气
2006年11月14日 12:09:21
16楼
如采用编码方式投切的话,可根据负载变化的需要,实现不同组间(大小电容)投与切是同时进行的,没有延时,使功率因数始终保持在最佳状态,无闪变。
回复
扬州华锦电气
2006年11月28日 09:51:20
17楼
YHKC无涌流电容投切器说明书提供下载(共补+分补)
回复
欢快的
2006年11月28日 11:08:48
18楼
能否把价格表,样本资料寄点与我,
上海思源电容器有限公司技术开发部,申富路1199号 (邮编201108)
孙家连
电话02154831638
回复
欢快的
2006年11月28日 11:12:20
19楼
还有图纸中的HKCS3F是什么东西?是无触点开关吗??
回复
扬州华锦电气
2006年11月28日 13:27:27
20楼
是的分补用的无触点开关
回复
欢快的
2006年11月29日 08:19:10
21楼
也就是说只要控制器控制这些无触点开关就可以实现电容器的投入与切除了?用无触点开关代替有触点的接触器对吗?
回复

相关推荐

APP内打开