冷凝水排水管与盘管连接的软管需不需要保温?
成哥
成哥 Lv.12
2006年09月30日 07:56:12
来自于中央空调
只看楼主

我现在正在施工一个项目,风机盘管的凝结水排水管与风机盘管的连接软管都没有保温,我以前施工的项目,软管在我的要求下都是做了保温的,这边的班组说他们都没有做过,我就是在想如果排水的软管不做保温,会不会出现二次结露的问题呢??麻烦各位帮帮忙了。

我现在正在施工一个项目,风机盘管的凝结水排水管与风机盘管的连接软管都没有保温,我以前施工的项目,软管在我的要求下都是做了保温的,这边的班组说他们都没有做过,我就是在想如果排水的软管不做保温,会不会出现二次结露的问题呢??麻烦各位帮帮忙了。
免费打赏
yyf19770826
2006年10月02日 09:06:48
13楼
我们这边(辽宁大连),冷冻水都是铜的或不锈钢的软连接,冷凝水是用塑料软管,然后接PVC或PPR或镀锌管,软管部分是不用保温的,从没发生过结露漏水的情况.
楼主多虑了.
回复
lizelin83502
2006年10月02日 11:17:56
14楼
要看会不会集水了
要是不会集水就不用作了
要是有集水的话一定在作的,下面都是三大理石膏,见不得水的,
说白了就是.
1水平管不要长;
2坡度大.
能确保这2点就可以不作的要不就会出现你说的情况了
回复
yeyiln1013
2006年10月02日 23:09:12
15楼
冷凝水排水管室外部分可以不保温,但室内部分必须保温,否则会出现二次冷凝
回复
qdzjk2005
2006年10月03日 10:40:00
16楼
不需要做保温,我做了很多也没发现漏水过,因为软管只有10公分左右,壁也比较厚,冷凝水可能有一点,但是不会下滴的.请楼主放心
回复
l258---
2006年10月03日 18:37:50
17楼
从实际情况来讲一般不需要做保温,因为软管肯定不会超过10公分,几乎不会形成冷凝水,即便有一点,也是不会下滴的,从严要求,还是保了安全.
回复
drb986
2006年10月03日 19:43:49
18楼
求各大空调招聘07应界毕业生的企业联系方式!
回复
hzjboy2004
2006年10月08日 11:37:27
19楼

有道理!
回复
gmsbwj_2006
2006年10月08日 19:58:13
20楼
做了直有好处!保温层又不要太厚1cm足够了。
不然吊顶上漏水你就好看了! 哼哼…
回复

相关推荐

APP内打开