有谁用过ABB的S5电操机构,为什么爱烧励磁线圈
pc990504@co163
2006年09月30日 00:52:53
只看楼主

ABB塑壳断路器S5H,配S5型电操机构。刚开始设计者认为YO线圈是分闸线圈,分闸回路接至YO。后来现场发现YO是故障跳闸用。而开关的分合闸用的是一个电机和励磁线圈同时带电后分、合闸。调试过程中出现几次烧坏励磁线圈现象。当时认为可能是开关分闸状态下又去分闸,造成励磁线圈带电而电机未带电烧毁线圈。后来经过更改接线,加了一个继电器,保证开关合上后才接通跳闸回路,分合正常。但是今天做两个开关连锁试验的时候又把励磁线圈烧掉了,郁闷呀。

有人遇到过这种情况吗?为什么这个烂开关这么容易烧线圈呢
免费打赏
pc990504@co163
2006年09月30日 14:01:40
2楼
刚刚看了下,线圈上面写着严禁将线圈两端或电机两端同时接电源,不知道什么意思。
回复
dyg_001
2006年09月30日 15:34:26
3楼
这现象我公司也出现过,线圈上是严禁将线圈两端或电机两端同时接电源,处理办法是分合闸按钮之间加互锁,才能解决问题。
回复
ofc
2006年09月30日 16:20:40
4楼
ABB的电操机构不容许长时间通电,所以在合分闸回路里应加上防烧接点,比如一旦合闸成功后有个接点马上把合闸回路断开,分闸亦然。
回复
pc990504@co163
2006年10月04日 07:25:14
5楼
3楼说的正如说明书上所说。目前电路已经考虑了。
4楼所说,实际上电操机构本体上S1就是起这个作用的。