吊顶内导线穿管敷设,对导管有什么要求?用PVC和钢管都可以吗??
吊顶内导线穿管敷设,对导管有什么要求?
用PVC和钢管都可以吗??
22楼
同意这位大哥的意见
回复
23楼
对,穿KBG管足矣(用于消防时涂防火漆),穿SC管实在没必要.
回复
24楼
列举新旧规范对照:
原《建筑设计防火规范》GBJ16—87(2001) 第10.2.3条 闷顶内有可燃物时其配电线路应采取穿金属管保护。
新《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第11.2.3条 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。
现《低压配电设计规范》GB50054-95 第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
新《低压配电设计规范》GB50054-2006(报批稿) 第5.2.7条 金属导管、金属槽盒布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属导管、金属槽盒有严重腐蚀的场所不宜采用。 1.在建筑物闷顶内有可燃物时,应采用金属导管、金属槽盒布线;
2.同一回路的所有相线和中性线.......。
原《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 第9.4.1条 金属管布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物顶棚内,宜采用金属管布线。
新《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-20XX(报比稿) 第8.3.1条 金属管布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管有严重腐蚀的场所不宜采用。 (关于建筑物顶棚内布线要求好象故意规避了)
总的来说,新规范对此点用词级别有所降低,《建规》细分闷顶与吊顶两项,《低规》提出有“可燃物”条件下,“应”采用;在新《低规》颁布后就看各地如何理解、执行了。
回复
25楼
顶,,很感谢24楼,,
回复
26楼
不容置疑吊顶内必须用金属管或金属线槽,如果是消防回路,无论敷设在什么地方都要用金属管,明敷时还要刷防火涂料!!!
回复
27楼
引用24楼----新《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-20XX(报比稿) 第8.3.1条 金属管布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管有严重腐蚀的场所不宜采用。 (关于建筑物顶棚内布线要求好象故意规避了)
被24楼言中了
JGJ 16-2008好象故意规避建筑物顶棚内布线要求,现在只好《低压配电设计规范》GB50054-95 第5.2.7条执行了。
回复
28楼
在建筑物吊顶内应采用金属管布线
回复
29楼
吊顶内铺设必须使用金属管,不能用PVCD的。并且可靠接地
回复
30楼
sc管不是水煤气管,是焊接钢管!20楼的,请注意!
回复