如图,我的意图是竖向的梁支撑横向的梁,但是这个计算结果就有点看不明白了,高手指点下该怎么处理?这是个地下车库!
如图,我的意图是竖向的梁支撑横向的梁,但是这个计算结果就有点看不明白了,高手指点下该怎么处理?这是个地下车库!
2楼
把模型上传吧
回复
3楼
回复
4楼
你所表示的梁板布置不是井字梁布置,只是常规的主次梁布置形式。但由于你的次梁分格不尽合理。所以会出现横向配筋远大于纵向配筋的问题。可以调整为标准的井字梁布置,重新计算一下,井字梁计算原理是互为弹性绞支座的计算原理,这样配筋会减少很多,且相差不会太大。
回复
5楼
我觉得两个方向跨度不一样做成井字梁是不是没有主次梁手里好?
回复
6楼
竖向梁受荷载面积比横向小,而且尺寸大,当然配筋小了,把两个方向的梁截面互换一下就正常了
回复
7楼
可以做等高的吧,效果会好点
回复
8楼
我现在做成等高的井子梁,都做成300*700,配筋比原来合适了!
回复