各位高人: 我们单位最近安装了一套节电设备,目的是节省电费开支,主要是节省照明和空调风机的耗电。但是出现了一个问题,在夜间关闭了负荷{加有节电设备的}在支路的电流表上还是有电流显示而变压器的401上没有电流显示,且功率因数表显示超前0.3~~~~~~~0.5。 百思不解。 望高人指点 谢了。
各位高人: 我们单位最近安装了一套节电设备,目的是节省电费开支,主要是节省照明和空调风机的耗电。但是出现了一个问题,在夜间关闭了负荷{加有节电设备的}在支路的电流表上还是有电流显示而变压器的401上没有电流显示,且功率因数表显示超前0.3~~~~~~~0.5。 百思不解。 望高人指点 谢了。
2楼
功率因数表接反了.
回复
3楼
看看表上线是否接错了
回复
4楼
基本上在电容器容量的选择上偏大
回复
5楼
xuexi 学习
回复
6楼
所谓节电设备可能是电容,投入太多,过补偿了。设备在负荷小的情况下,不要开,安装自动无功补偿器。
回复
7楼
估计是电容投的太多。装一个自投装置。
回复
8楼
感谢各位高手的指点,
我回去看了一下,功率表没有接反,将补偿柜开到自动状态时也是超前的现象,取消电容器组功率因数0.89~~~~~~~~~0.92,看似正常。我们安的是种改善电力品质的节电设备,感觉好象是在变压器空载和低负荷(1600KVA 低负荷时才22KW)它和电容器组共同作用超前了功率因数,
只是不知道这样长时间的超前对设备有没有损害,供电局会不会不容许???/
回复
9楼
安装自动动态无功补偿器。
回复
10楼
谢谢
回复
11楼
1.加一个能自动选择容量投切功能的自动补偿控制器,2.换2组小容量电容器上去以满足小负荷时需要。