基地的新来得一台发电机并机时控制器显示下面的错误:GENERATOR REVERSE POWER 发电机电力反向,请问前辈,这个故障是什么意思,是什么原因引起的,应该怎么样排除。 找人问说是逆功、相序不对、在网上查有人说是发电机并车时没有及时分配负载,造成他成为电动机,产生逆功率,请问怎么解决这个问题,谢谢。 发电机是卡特C18,并机控制器是深海DSE7510. 上午把相序倒了一下,显示反相序,应该不是相序的问题。
基地的新来得一台发电机并机时控制器显示下面的错误:
GENERATOR REVERSE POWER 发电机电力反向,请问前辈,这个故障是什么意思,是什么原因引起的,应该怎么样排除。
找人问说是逆功、相序不对、在网上查有人说是发电机并车时没有及时分配负载,造成他成为电动机,产生逆功率,请问怎么解决这个问题,谢谢。
发电机是卡特C18,并机控制器是深海DSE7510.
上午把相序倒了一下,显示反相序,应该不是相序的问题。
2楼
电力反向,应该是逆功率吧!逆功率与相序无关!
检查发电机确实是处于发电状态后,把CT的极性调换一下,就可以了!
回复
3楼
像这种情况,应该与负荷分配无关,也就是说一般发电机不会变成电动机运行!而是你的电流互感器的极性弄反了,导致误判为电动机运行!
回复
4楼
相序没反,是CT二次的极性弄反了。把各相CT二次的两根线对调一下就可以了。
回复
5楼
上午把发电机单独接上一台空压机运行,空压机运行正常,说明发电机发电正常,一会再用这台发电机带一下大功率负载看看是否供电正常。
回复
6楼
还在担心发电机是不是处于电动机运行状态?
回复
7楼
CT的极性调换,应该能解决!
回复
8楼
可能电网相序不对,试着调换任意两相接线位置。
回复
9楼
换相序,只会改变电机的转动方向!跟功率反向完全是两码事!
回复
10楼
区管说得对。把CT的两根线的极性调换!
回复
11楼
这样的现象是由于电流互感器极性反了造成的。柴油发电机是不可能当做电动机用的。因为他无法发出无功。
回复