型钢混凝土柱腹板氧割开孔后如何补强?
zhzhm10
zhzhm10 Lv.3
2012年03月09日 10:21:26
只看楼主

型钢混凝土柱腹板因用氧气割孔后怎么样补强好? 开孔直径30mm共8个,两排分布,孔中心距离60mm,腹板宽度是400mm,厚度是20mm ,开孔是为梁的钢筋穿孔锚固进柱里面,型钢柱的总长是20米,现在开孔那楼层高是7米,开孔位置在5.8米的位置。

型钢混凝土柱腹板因用氧气割孔后怎么样补强好?
开孔直径30mm共8个,两排分布,孔中心距离60mm,腹板宽度是400mm,厚度是20mm ,开孔是为梁的钢筋穿孔锚固进柱里面,型钢柱的总长是20米,现在开孔那楼层高是7米,开孔位置在5.8米的位置。
免费打赏
zhzhm10
2012年03月09日 10:24:24
2楼
回复
shikuang200
2012年03月09日 12:24:44
3楼
坐等解答
回复
nwsuaf02
2012年03月09日 12:45:31
4楼
1 采用钢筋塞焊的方法补强
2 在气割孔周围腹板补焊钢板补强
回复
cleverxyh0119
2012年03月09日 12:47:38
5楼
来学习下……
回复
dgxy1130
2012年03月09日 12:52:05
6楼
路过学习一下
回复
无间道
2012年03月09日 12:58:09
7楼
首先需要问清楚的是,为什么会开这些孔?
关于修补的问题,其一,应该是由设计给出明确地回答,因为这已经对结构构件造成了损坏,必须经设计复核是否对结构造成的危害,削减了结构强度;其二,对于这样的结构形式,目前主要应用于超高超限的结构才会出现,由于属于特殊的一种芯柱要求,结构是为了提高安全等级而设置的,其重要性不言而喻,一定是要进行修复补强的;其三,如何进行修复,无非是两种方案。一种是两侧各补焊厚度等于原腹板厚度的钢板;另一种是将孔采用熔透塞焊焊接饱满;其四,一般这样的钢芯柱都是以承受压力或偏心受压为主的结构构件,对于受压或偏心受压结构构件,需要的是毛面积。只有是受拉构件,才需要净面积。如是这种情况下,在征得设计同意后,可以不做修补处理。但是为什么结构不选用开口或开孔的钢芯柱呢,是因为开孔或开口不仅浪费材料(所下来的材料全是废料),另一方面加工的费用有时不一定比材料费用少。同时应该注意的是,钢芯柱开孔是为了让梁钢筋通过,应该是机械开孔,采用气割开孔,会对钢材的物理性质和化学性质产生改变,这样的开孔方式是错误的。也是必须纠正的。
回复
weiping4808
2012年03月09日 14:08:27
8楼
不懂,来学习,看看大师的高见
回复
hongyang678
2012年03月09日 14:49:09
9楼
已经在现场了,最实际的方法就是先用电焊补孔,再在腹板贴钢板焊接补强。
回复
stevenxwq
2012年03月09日 15:14:41
10楼
路过,学习!
回复
zhzhm10
2012年03月09日 15:52:11
11楼
开孔是为了梁的钢筋锚入柱里面,开孔是必要的,错在用氧割开孔,现在监理要求补强有什么具体的方法,是不是采用加钢板焊接的方式补强?