请教小区水暖设计 ! 急!!!急!!!不胜感激!
yoo_zxy
yoo_zxy Lv.2
2006年09月29日 12:23:57
来自于采暖供热
只看楼主

平房小区大约100间房屋,小区约400米(长)*100米(宽),房屋长度方向左右分散布置,采用燃煤热水锅炉(一般澡堂用的),请教各路高手帮忙?锅炉大小??循环泵、补给泵选择??管路选择?管路布置??散热器及各种阀型选择??规格??小弟外行,请教各路高手,在下不胜感激!!

平房小区大约100间房屋,小区约400米(长)*100米(宽),房屋长度方向左右分散布置,采用燃煤热水锅炉(一般澡堂用的),请教各路高手帮忙?锅炉大小??循环泵、补给泵选择??管路选择?管路布置??散热器及各种阀型选择??规格??
小弟外行,请教各路高手,在下不胜感激!!
免费打赏
ancara
2006年10月04日 21:56:33
12楼
好像设计院那边都根据经验直接套现成的工程的
回复
liuxia760117
2006年10月05日 15:40:22
13楼
首先弄清楚建筑面积,按70W/平方米计算锅炉容量Q。然后根据G=0.86Q/25,计算系统流量。根据系统流量选取水泵流量,要留有漏损系数1.1。系统阻力损失按100Pa/米计算,管道多长,阻力多大自然计算出来了,留有安全系数后,根据阻力损失确定水泵扬程。管路按同程式连接,如果室内要求高,可采用地埋敷设。400米,有点长,最好长度方向上分4个区。便于调整,也便于施工。地埋敷设选用PPR管材,热熔连接,管材一定要求使用温度(95度)。阀门选用铜质闸阀。系统末端(供、回水)别忘了加自动排汽装置。散热器最好和甲方商量,低档次的选铸铁辐射对流;高档次的选铜铝复合的。
回复
mawenhui1983
2006年10月05日 19:57:31
14楼
如果你有这么多问题需要解答的话,个人认为你自己不要做这个工程了,虽然工程不大,但麻雀虽小,五脏俱全。
回复
youngian
2006年10月06日 21:57:19
15楼
给14楼的朋友鼓掌
回复
sxlskj
2006年10月06日 21:58:07
16楼
呵呵,锅炉选2吨了,管路布置直埋了,管径按主管DN150焊管了,循环有30米扬程大概足够了哦,散热器最时髦的是单翼对流片了。不过就是不知道你想选常压或是压力锅炉了?郁闷哈!
回复
sxxaaw
2006年11月11日 10:34:39
17楼
同意14楼的,为14楼的鼓掌!
回复
gzhh0
2007年03月28日 14:02:22
18楼
同意
回复
lrd2334
2007年03月28日 16:24:15
19楼
因为是平房,所以热指标应该选大些,建议选5T/H或6T/H的锅炉.
建议这个设计找明白人做吧,除非有人带你,否则很费劲的.
回复
kelium83
2007年04月03日 09:24:31
20楼
同意楼上的,4t锅炉不太够,因为是分散布置的平房,各个房间与外界的传热面都比较大,建议选6t锅炉
回复
anlian_555
2007年04月10日 21:26:10
21楼
你按100W/平米 计算
回复

相关推荐

APP内打开