消防管道电伴热属于消防负荷吗
jzdq
jzdq Lv.12
2012年03月08日 19:22:27
只看楼主

1. 网上资料显示一般用电量34W/m。问题是都是专业厂家后期施工,前期设计院出图时要预留电量,那谁去量管道长度呀,水专业也不提供长度,因为他们也弄不准干管、支管到底哪段伴热,他们也没好心给你量长度。郁闷呀2. 给地下车库消防管道用的电伴热属于消防负荷吗。如果不用双电源,万一不起作用,冻了,又赶巧了,着火了呢。

1. 网上资料显示一般用电量34W/m。问题是都是专业厂家后期施工,前期设计院出图时要预留电量,那谁去量管道长度呀,水专业也不提供长度,因为他们也弄不准干管、支管到底哪段伴热,他们也没好心给你量长度。郁闷呀
2. 给地下车库消防管道用的电伴热属于消防负荷吗。如果不用双电源,万一不起作用,冻了,又赶巧了,着火了呢。
免费打赏
北方郎
2016年01月14日 11:46:09
12楼
1 伴热由水专业提资,管道直径、长度、保温层材质、厚度等;
2 消防管道伴热负荷等级等同于消防负荷。
回复
lyf830619
2016年01月14日 13:39:33
13楼
hanzhg54 发表于 2012-7-15 13:00 这个没有强制规定,算不算都行,就看你那里的情况了,条件允许就算吧,没有坏处。具体长度自己在图纸上算 …神一般的回复,靠人真不如靠自己
回复
xiamuzhixin
2016年01月14日 16:01:17
14楼
消防管伴热属于消防负荷。

路过学习了,以后遇到会多注意些。
回复
无敌小花
2016年11月14日 10:23:30
15楼
我认为电伴热不能归为消防负荷,但可以最为普通二级负荷,双回路供电,保证供电的可靠性,火灾时切断电源。因为电伴热为发热电缆,沿水管敷设,没有任何防火措施,火灾时温度急剧升高,电缆绝缘容易被破坏,加上喷淋喷水,环境恶劣,容易对消防救援人员造成二次伤害,增加触电危险。

yueyi214:终于看到个明白人,那些说消防管道电伴热是消防负荷的同行,我也不好多说什么,一知半解吧,看到跟消防水管有关系就直接给它的伴热电源定义为消防负荷。火灾时,电伴热必须断电,由切非实现,你把它当消防负荷处理,如何自动切掉它,保障消防员安全。设计师应考虑实际情况,响应国家节能减排的号召。把电伴热定为消防负荷,发电机组容量得大不止一个等级,然而,作为设计师,有认真考虑过这样有意义吗?定义消防管道电伴热为消防负荷,那是多么极端的情况下才会用到:首先是严寒季节,又刚好在严寒季节停电,而且必须停电几个小时内不着火(因为此时消防管道内水还没冻住),然后停电几个小时候,等消防水管冻住了,这时刚好着火了,然后才会出现危险的情况(水管冻住,消防水管不出水)。请问各位设计师按这种情况考虑把电伴热定为消防负荷,真的有认真思考过吗?现在中国电网也比较稳定,停电几个小时的情况也很少了。各种极低概率的时候综合在一起,基本是千年不遇。。按这种极低概率事件去设计,除了说浪费资源,威胁消防员生命,还有什么其他好说呢。

回复
新手前来报到
2016年11月14日 10:44:09
16楼
路过学习学习
回复
zy学无止境
2017年08月24日 14:42:17
17楼
问题有些情况 楼里没有二级及以上负荷,比如普通三层小楼(不到3000平米),一层是单独一间一间的车库,但暖通专业车库又没有采暖。车库里面的消火栓现在新规范要求电伴热,那预留的电伴热插座如何保证双电源?!