***大家见过这样的塔吊基础吗???
wenxinweij
wenxinweij Lv.2
2006年09月29日 10:50:15
来自于工地图片
只看楼主

塔吊基础用半个标准节预埋,不知大家见过没有?有什么问题没有?

塔吊基础用半个标准节预埋,不知大家见过没有?
有什么问题没有?

1159499301884.JPG

免费打赏
simple_mj
2006年10月02日 10:19:54
12楼
将来下面这截不要了。
回复
pang.z.q150302
2006年10月02日 11:34:06
13楼
还是第一次见到. 将来下面这截不要了。浪费。
回复
huang5186
2006年10月02日 11:51:54
14楼
不算浪费,投入洒楼的餐费要比这多万倍,心理平衡就好,安全第一,质量第二.
回复
xuanwen1982
2006年10月02日 16:40:55
15楼
应该没问题的吧,浪费,有点,但其他的浪费多着呢,不过还是不提倡这样的做法。哪个工地啊这是。
回复
xixiy
2006年10月02日 23:24:55
16楼
估计是没实力计算预埋件要多大,就干脆埋一节下去。
不应该这样浪费啊,假如每个工地需要塔吊的都这样,算算,这样国家要浪费多少,心痛!!!
回复
feeshun
2006年10月03日 08:23:19
17楼
hehe 可能施工方有自己的难言之隐吧 安全好像也没问题
回复
yunnanxzp
2006年10月03日 11:12:55
18楼
浪费
回复
wuzhe198157
2006年10月03日 11:29:47
19楼
标准节是用在塔身的,预埋件用在基础就像房屋结构的地下室构件,一般来说预埋件比较好买,施工方便,标准节都是批量购买。算是大开眼界!
回复
yzl62lzy
2006年10月03日 12:01:28
20楼
这样的埋设常见,但是内部配筋不知做了没有,费用大一点,方便安装.
回复
fuwam
2006年10月04日 08:27:57
21楼
在中建等单位有这样的做法,但不知到其中的原理是什么,有哪位朋友有这方面的经验介绍一下。
回复