我在用pkpm计算时,有一短跨框架梁超筋,结果把尺寸给大后仍是超筋,而把尺寸给小后反到不超筋了,这是为什么,好像跟剪跨比有关,具体什么原因,还请高手们多多指教,谢谢了。
我在用pkpm计算时,有一短跨框架梁超筋,结果把尺寸给大后仍是超筋,而把尺寸给小后反到不超筋了,这是为什么,好像跟剪跨比有关,具体什么原因,还请高手们多多指教,谢谢了。
2楼
发个图来看看?
回复
3楼
这种情况很常见啊!没什么大惊小怪的。可以减小截面尺寸,如果不行的话可以调铰。
回复
4楼
跨度多少?截面和配筋发上来看看,不然别人不知道怎么答你。这种问题很正常。是短梁吧?
回复
5楼
梁截面大造成短跨刚度很大吸引的荷载效应就会很大,自然配筋就很大了
回复
6楼
就是,向办公楼、教室、住宅等的中间走道一般也就两三米的距离,走道梁取的大的话,其刚度也就大,根据弯矩分配法以线刚度大小来分配弯矩的原理可知它所分担的弯矩相应的更大,这就可能引起超筋。
回复
7楼
thank you
回复
8楼
连梁超筋,减小截面刚度。
回复
9楼
同意5楼观点
回复
10楼
发个图看下。。。。
猜可能是箍筋问题
回复
11楼
抗剪切或者是抗扭转都有可能超筋
回复