变频器和软启动问题
zhanyu73
zhanyu73 Lv.2
2006年09月29日 08:57:37
只看楼主

1.变频器低频工作时,电机为什么会发热啊??是不是因为低频低速时转差率大,转子的感应电动势大造成转子电流大?2.软启动器可以降低电机的启动电流,那么如果软启动器是控制晶闸管的倒通角类型的,启动电流可以从零开始增大吗?

1.变频器低频工作时,电机为什么会发热啊??是不是因为低频低速时转差率大,转子的感应电动势大造成转子电流大?
2.软启动器可以降低电机的启动电流,那么如果软启动器是控制晶闸管的倒通角类型的,启动电流可以从零开始增大吗?
免费打赏
nlb
2006年10月09日 11:35:38
12楼

软起不是变频,电流太小了启动不了电机,看一下电机曲线就知道了,这时的电机转矩非常小。
回复
zhongji6409
2006年10月11日 20:45:31
13楼
这个东西吗?看来我要好好学习了,到现在我还有点不明,变频到度是那事物!!!
回复
wl-at-163
2006年11月28日 14:41:42
14楼
什么叫从0开始增大?从微分上看电流在启动时(不管是变频还是软起)变化率都是很大的,只要在满足生产的一定要求以下就认为可行。譬如用软起动器,如果初始电压为工作电压的一半,那么启动时的电流过冲是很小的(相对直接启动而言),而且会迅速下降到限流值。