1.变频器低频工作时,电机为什么会发热啊??是不是因为低频低速时转差率大,转子的感应电动势大造成转子电流大?2.软启动器可以降低电机的启动电流,那么如果软启动器是控制晶闸管的倒通角类型的,启动电流可以从零开始增大吗?
1.变频器低频工作时,电机为什么会发热啊??是不是因为低频低速时转差率大,转子的感应电动势大造成转子电流大?
2.软启动器可以降低电机的启动电流,那么如果软启动器是控制晶闸管的倒通角类型的,启动电流可以从零开始增大吗?
2楼
如果经常在额定转速的50%以下时,不能采用普通电机,应该换变频电机
回复
3楼
散热风扇单独工频供电.
回复
4楼
知道的出来说一下嘛
回复
5楼
经常在额定转速的50%以下时,不一定非得采用变频电机,如果负载是风机、水泵,普通电机长期运行的最低频率可以达到20HZ。
回复
6楼
经常在额定转速的50%以下时,不一定非得采用变频电机,如果负载是风机、水泵,普通电机长期运行的最低频率可以达到20HZ
我想问你一句:做过试验吗?再20hz频率下普通电机能运行多长时间不发热?
变频电机不单单有一个工频散热风扇,还有在电机轴承选材上有所不同。这是我的一点拙见。欢迎指正。
回复
7楼
不仅仅是试验,而是使用了近十年,我们公司的共有6台空调风机,最低频率仅有15HZ,且20HZ长期运行是常有的事,现一切正常。
你所说的电机轴承选材上有所不同,这确实有这么一回事,这主要是因为变频有谐波电流,对轴承有一定的影响,能产生谐波电压,但影响不大,尤其是在频率较低、电机容量较小时,影响较小。
回复
8楼
1、变频器带普通电机长期工作在低速恒转矩时,电机散热变差(电机风扇转速变低),请使用独立通风电机;
2、为了克服静磨擦转矩,软启动设置了软起基值电压,一般为(30~70)%Un,若设置过低,会导致电机启动时间长和不必要的电机发热。
回复
9楼
变频器低频下在工作,为什么不更改传动机构,使变频器在接近工频段工作.
回复
10楼
以下是引用zhanyu73在2006-09-29 08:57:37.0发表的内容:
1.变频器低频工作时,电机为什么会发热啊??是不是因为低频低速时转差率大,转子的感应电动势大造成转子电流大?
2.软启动器可以降低电机的启动电流,那么如果软启动器是控制晶闸管的倒通角类型的,启动电流可以从零开始增大吗?[软起动方式有限流起动和电压斜坡起动:
在限流起动模式下,当电机起动时,其输出电压值迅速增加,直到输出电流达到设定的电流限幅值Im,并保持输出电流不大于该值,电压逐渐升高,使电动机逐渐加速,当电动机接近额定转速时,输出电流迅速下降至额定电流Ie,完成起动过程。
回复
11楼
这么说来启动电流不是从零开始增大的?