接地问题
caoweiwei1212
2006年09月29日 08:30:27
来自于防雷减灾
只看楼主

采钢板上烤漆后 还能做为接闪器吗?

采钢板上烤漆后 还能做为接闪器吗?
免费打赏
fanchunjie0224
2006年09月29日 09:50:39
2楼
可以。详见03D501 P57。
回复
mmhwe
2006年09月29日 09:54:35
3楼


防雷规范:
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。

回复
梁栋永
2006年09月29日 10:08:45
4楼
支持楼上的
回复
13964187001lc
2006年10月02日 02:37:14
5楼
可以.怎么圆钢避雷针还要求刷银粉漆呢
回复

相关推荐