消防水箱不能满足最不利消火栓的水头要求,请教:
cxqjx
cxqjx Lv.3
2004年02月25日 16:47:07
只看楼主

消防水箱不能满足最不利消火栓的水头要求,请教能否在水箱出水管直接加管道泵增压,规范有无要求。

消防水箱不能满足最不利消火栓的水头要求,请教能否在水箱出水管直接加管道泵增压,规范有无要求。
免费打赏
neardespring
2004年02月26日 00:40:52
2楼
我在想假如加水泵后,如何启动水泵呢,是单独设置消火栓启动系统吗?管线是不是
也要从出水口分开呢(一路供非不利点,其他供最不利点)?
回复
jackydlf
2004年02月26日 08:53:23
3楼
在天面水池消防栓出水管的旁路装管道加压稳压泵,在附近的管路安装双程压力开关作为压力检测装置,并在压力开关附近的管路安装弹簧管压力表用来调整压力开关的启停压力。
回复
wenzhili
2004年02月26日 22:57:08
4楼
不至于加管道泵吧,一般来说只是顶层达不到要求,在设计时,通过抬高屋顶水箱高度的办法是可以实现的!
回复
water_1786
2004年02月26日 23:02:50
5楼
高层?多层?
回复
zssf01
2004年02月27日 07:57:05
6楼
第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:

一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;

二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;

四、消防电梯前室应设室内消火栓;

五、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成900角;

六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;

七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑、高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。

同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;

八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;

九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。

注:设有空气调节系统的旅馆、办公楼,以及超过1500个座位的剧院、会堂,其闷顶内安装有面灯部位的马道处,宜增设消防水喉设备。

第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。

设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:

一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;

二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;

三、消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施;

四、发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
回复
zssf01
2004年02月27日 07:57:42
7楼
你说的情况是哪一种?详细说说。
回复
伯大哥
2004年02月27日 08:53:13
8楼
8.6.3条
回复
cfcxkl
2004年02月27日 11:12:39
9楼
如果是低层可采用临高压给水系统,规范上说在建筑物的最高部位设置的是靠重力自流的消防水箱,所以可不需要设加压装置;如果是高层,必须要满足最不利消火栓的静压要求,如果不满足可采用抬高屋顶水箱高度或者加一套加压装置。
回复
zcj_chinaren
2004年02月27日 11:31:23
10楼
如果是低层可采用临高压给水系统,规范上说在建筑物的最高部位设置的是靠重力自流的消防水箱,所以可不需要设加压装置;如果是高层,必须要满足最不利消火栓的静压要求,如果不满足可采用抬高屋顶水箱高度或者加一套加压装置
回复
zcj_chinaren
2004年02月27日 11:32:39
11楼
设计上一般可以加管道泵,因为单纯靠抬高水箱的高度是不行的。
回复

相关推荐