自然补风的风速一般控制在多少?有没有哪本规范说明,小弟刚进入设计院,请赐教!

自然补风的风速一般控制在多少?有没有哪本规范说明,小弟刚进入设计院,请赐教!
toplhc
2012年03月08日 13:01:49
2楼
地下设备用房、地下汽车库,我这一般是0.5-1m/s左右

通路长的低点,通路短的高点,没有绝对,就是个估算。
回复
snail_yin
2012年03月09日 09:47:01
3楼
我印象中2003版技术措施中有相关数据,和浆糊说的是一致的。
回复
wzynt21
2012年03月13日 17:15:30
4楼
3m/s以下!!!
回复
ziwei_feixiang
2012年03月13日 17:19:14
5楼
技术措施上有,03版130页
回复
dzjie1126
2013年07月22日 19:02:26
6楼
ziwei_feixiang 发表于 2012-3-13 17:19 技术措施上有,03版130页请问09版的在哪里?
回复
dzjie1126
2013年07月22日 19:10:32
7楼
找到了,09版在4.8.5第3款,自然补风口不宜大于3m/s
回复
mirvama
2013年08月03日 22:19:50
8楼
dzjie1126 发表于 2013-7-22 19:10 找到了,09版在4.8.5第3款,自然补风口不宜大于3m/s学习了。