10KV接地电压互感器的感应耐压试验如何做
wu581176
wu581176 Lv.2
2006年09月28日 17:44:12
来自于变压器
只看楼主

10KV接地电压互感器的感应耐压试验时,如果用三倍频发生器做电源,根据目前国内的设计原则,互感器的额定磁密取0.8T左右时,在感应耐压试验时,铁心磙密在1.93T左右.普通的三倍频发生器能否进行此项试验.如不行,除采用400Hz的发电机组做试验外,还有哪些方法能进行此项试验.

10KV接地电压互感器的感应耐压试验时,如果用三倍频发生器做电源,根据目前国内的设计原则,互感器的额定磁密取0.8T左右时,在感应耐压试验时,铁心磙密在1.93T左右.普通的三倍频发生器能否进行此项试验.如不行,除采用400Hz的发电机组做试验外,还有哪些方法能进行此项试验.
免费打赏
互感器
2006年09月29日 09:22:46
2楼
昨天没想起来,今天在试验室看了,我们用的400Hz电源进行试验的。
回复
wu581176
2006年09月29日 11:24:28
3楼
请问400Hz的发电机组在哪里能买到.
谢谢!
回复
互感器
2006年09月29日 15:19:17
4楼
一、我们使用的是上海先锋电机厂的设备,现在这个厂不知道还在不在。
二、13871111181打这个电话找李总,他可能生产有这个设备,就说是秦工介绍的。
回复
wu581176
2006年09月29日 18:02:31
5楼
谢谢!