【请问】电流经过互感器方向改变,接线是否需要相应改变
liuyagang521
2012年03月08日 09:12:21
来自于变压器
只看楼主

向问一下,如果电流经过互感器的方向改变了,对于电流互感器的接线需要相应的改变吗?

向问一下,如果电流经过互感器的方向改变了,对于电流互感器的接线需要相应的改变吗?
免费打赏
cszhangyiping
2012年03月09日 17:44:56
12楼
电流互感器是有极性,P1对应的是s1,P2对应的是S2,1次侧P2进,P1出,但S1流进计量电表,肯定是错误的。如果3只电流互感都是P2进,P1出,哪么对应的应该是S2进电表,S1出电表。这么用也没问题.
回复
wwj750625
2012年03月09日 19:45:38
13楼
P1对应的是s1,P2对应的是S2,1次侧P2进,P1出,但S1流进计量电表
回复
chengtq72
2012年03月09日 20:16:21
14楼
向老师们学习
回复
wangzhyhh
2012年03月10日 10:59:00
15楼
涉及到计量、保护等等要正确接线

其实二次接线要改过来非常简单,在互感器二次接线端子处改线.
回复
zhpjun88
2012年03月10日 21:49:50
16楼
学习不止|!加油加油。
回复
tychsh
2012年03月11日 17:30:03
17楼
我看这么多人就你所得全面,人家的进线已经没法改变,只能在二反向次改了就好了。教人不打击说办法的我支持!
回复
p619516139
2012年03月11日 20:34:53
18楼
时需要改变的 不改的话会反运行的
回复
viasystems
2012年03月11日 21:17:00
19楼
回复
w837326258
2012年03月11日 21:37:43
20楼
学习了,谢谢
回复
sunwei7980
2012年03月11日 21:52:29
21楼
过流保护一般没事,主要是计量,差动或者带方向的保护都是不行的。但最好改一下,也不太麻烦。以防以后忘了别人不知道造成不必要的误会。以及不必要的人为故障。
回复

相关推荐

APP内打开