向问一下,如果电流经过互感器的方向改变了,对于电流互感器的接线需要相应的改变吗?

向问一下,如果电流经过互感器的方向改变了,对于电流互感器的接线需要相应的改变吗?
免费打赏
zyz8438
2012年03月08日 09:44:54
2楼
这个电流互感器参与的保护涉及到电流方向吗?如果不涉及,可以不用改线!
回复
天空蔚蓝
2012年03月08日 13:20:37
3楼

你说的不全对,如果用于电流表没问题。要是保护与计量应调整。
为什么要接反呢?
回复
zyz8438
2012年03月08日 15:00:29
4楼


嗯,说得没错!涉及到计量、方向性保护以及差动保护等等也不能反接!

其实二次接线要改过来非常简单,为什么不改呢?
回复
jackysami
2012年03月09日 11:16:59
5楼
嗯,说得没错!涉及到计量、方向性保护以及差动保护等等也不能反接!

其实二次接线要改过来非常简单,为什么不改呢?
回复
wsxwsxxg
2012年03月09日 12:02:43
6楼
学习啦
回复
wsxwsxxg
2012年03月09日 12:03:20
7楼
回复
lingxuct
2012年03月09日 14:52:12
8楼
“电流经过互感器的方向改变了,对于电流互感器的接线需要相应的改变吗?”

这话本身就存在问题,电流经过互感器为什么会改变方向?

本身就是二次接线错误才发生的事,还“需要相应改变”吗,是改正的事!

当然,有的是必须把二次接成Y(或Δ),是为了把变压器高低压不同相位调整,那就不存在“改变”,是错与对的事!!!