向问一下,如果电流经过互感器的方向改变了,对于电流互感器的接线需要相应的改变吗?
向问一下,如果电流经过互感器的方向改变了,对于电流互感器的接线需要相应的改变吗?
2楼
这个电流互感器参与的保护涉及到电流方向吗?如果不涉及,可以不用改线!
回复
3楼
你说的不全对,如果用于电流表没问题。要是保护与计量应调整。
为什么要接反呢?
回复
4楼
嗯,说得没错!涉及到计量、方向性保护以及差动保护等等也不能反接!
其实二次接线要改过来非常简单,为什么不改呢?
回复
5楼
嗯,说得没错!涉及到计量、方向性保护以及差动保护等等也不能反接!
其实二次接线要改过来非常简单,为什么不改呢?
回复
6楼
学习啦
回复
7楼
回复
8楼
“电流经过互感器的方向改变了,对于电流互感器的接线需要相应的改变吗?”
这话本身就存在问题,电流经过互感器为什么会改变方向?
本身就是二次接线错误才发生的事,还“需要相应改变”吗,是改正的事!
当然,有的是必须把二次接成Y(或Δ),是为了把变压器高低压不同相位调整,那就不存在“改变”,是错与对的事!!!
回复
9楼
主要看接电度表还是接电流表或提供电流信号
如果接电流表就不用改变了
回复
10楼
学习一下啊~!
回复
11楼
回复