如何考虑??
xby
xby Lv.3
2004年02月24日 21:06:04
只看楼主

某新建厂区,有办公楼、职工宿舍、厂房、库房等,根据规范需考虑室内外消火栓给水、自动喷水,但该区域无市政给水管网,故该厂自己打井供生活、生厂用水,消防用水量如何保证?

某新建厂区,有办公楼、职工宿舍、厂房、库房等,根据规范需考虑室内外消火栓给水、自动喷水,但该区域无市政给水管网,故该厂自己打井供生活、生厂用水,消防用水量如何保证?
免费打赏
alantam
2004年02月25日 00:26:01
2楼
1.消防用水可由天然水源供给。但应保证枯水期97%保证率的水位能可靠取水供给设计消防用水量,且满足消防用水的水质和有可靠的取水措施,如消防车通道、固定或移动消防泵的取水口等。
2.当采用井水做消防水源时,规划设计区域内应有两口或以上水井,当其中一口水井不能供水时,另外的水井出水能力在任何时间满足生产、生活和消防用水量时,可不设置消防水池,其他情况均应设置消防水池。
回复
zzg1880
2004年02月25日 07:47:34
3楼
当用井水消防时,应做消防水池。
回复
yuwei
2004年02月25日 17:36:18
4楼
应设置消防水池,水池有效容积应满足火灾延续时间内室外、室内消防用水量。
回复