公司装了个三相四线有功电表,带电流互感器.电流互感器型号为: LMZ1-0.5 100/5A一次电流A: 200 100 50 40 20一次匝数: 1 2 4 5 10现在互感器只穿了一匝,请问大家怎样计算他的倍率大小呢????????20倍 还是 40倍 谢谢大家了!!!
公司装了个三相四线有功电表,带电流互感器.
电流互感器型号为: LMZ1-0.5 100/5A
一次电流A: 200 100 50 40 20
一次匝数: 1 2 4 5 10
现在互感器只穿了一匝,请问大家怎样计算他的倍率大小呢????????
20倍 还是 40倍
谢谢大家了!!!
2楼
没人吗????????????
回复
3楼
只穿了一匝?是不是一穿而过?如是那就是200/5,40倍。你要看看互感器的孔里面有几根线,100/5的时候孔里两根线。
回复
4楼
谢谢你,,,,了
只穿了一根线 40倍
有个老师傅非要跟我犟,说是20倍,,,,有了你的回答,俺信心十足,谢谢你了
回复
5楼
40 啊 有什么可犹豫的
回复
6楼
电流互感器倍率为一次额定电流与二次额定电流的比值。
回复
7楼
40 不过100的走200个流超出了量程会不准确的
回复
8楼
我问一下,我单位的电流互感器变比是75/5开关计算倍率是5250着是怎么计算的谢谢
回复