那位大侠有关于调试方面的好东东,共享一下好吗?螺杆的、活塞的都行!!!谢谢诸位
那位大侠有关于调试方面的好东东,共享一下好吗?螺杆的、活塞的都行!!!谢谢诸位
2楼
难道都没有没吗?希望大家帮帮忙!
回复
3楼
这个话题比较大!如果你能指定一个机型的具体调试任务!可能大家能帮你解决!
你的问题面太大!不是三两句话能讲明白的!
同时也希望有资料的朋友传点上来!
奖!
回复
4楼
无所谓的,那一种都行,都是为了互相学习交流。
回复
5楼
建议去资料下在里面看一下,希望有你需要的东西!
回复
6楼
我这边总结了一些资料,冷库中一般制冷系统(螺杆机)调试步骤:
一、调试前的准备工作
1、对系统进行确认,包括机组和系统管道安装是否完成并符合规范要求,系统所需水源及电源是否到位
2、准备所需工具及材料,包括常用工具、冷冻机油、打压气源、真空泵等
二、调试
1、打压:用氮气或干燥清洁的压缩空气进行打压。关闭通往大气的所有阀门,对系统开始打压,缓慢升至0.6MPa用肥皂水进行初步检漏,检漏完成后,按0.12MPa级差逐级升至1.2MPa并检漏,将低压和高压进行分开,将高压部分按0.2MPa级差升至1.8MPa并检漏,保压24小时压力升降在0.03MPa内即为合格
2、抽真空:
3、加入规定数量的冷冻机油:方法:
1)利用系统真空进行加油,
2)利用外加油泵进行加油,
3)利用设备自身油泵进行加油,
4、调压缩机同轴度:用百分表将同轴度调制规定要求,冰轮设备要求端面同轴度不超过0.08mm,圆周跳动值不超过0.04mm。注意只能调节电机达到要求值
5、做电气模拟试验:将主电源电闸拉下,看控制电路模拟是否正确,并对各种保护进行模拟试验(如主机及油泵过载、排压高、油温低等)
6、调电机正反转:将主电源合闸,点动试验油泵正反转并调至正常,将油泵开启并将油压调制高于排压0.3MPa,盘动压缩机联轴节按照正常运行转向转动几周,点动主机电机注意观察正反转并调至正常。注意:有些压缩机不允许反转,将联轴节断开后再试验
7、加氨开机:新系统由于压力低,在不开机的情况下先对高压系统(高贮及虹吸罐)进行加氨,有虹吸罐的从虹吸罐加,注意观察高压贮液器液位最多加到80%,然后开机对低压系统(低压循环桶及蒸发器)进行加氨至规定要求。
回复
7楼
紧接上面第七小步:
开机步骤如下:
1)、检察系统各阀门并调整至正常状态,但应注意现在高压贮液器出液阀应关闭,待加氨完毕正常试运行时再开启
2)、对系统主电路及控制电路送电
3)、开启冷却水泵,水泵电机电流。开启冷却塔风机,水泵电机电流和风机电流不能超
过额定电流
4)、将需降温设备蒸发器风机开启
5)、检查压缩机油位、高贮液位及低压循环桶液位,观察能量指示是否在“0”位,开启排气阀,开启低压循环桶供液阀
6)、启动油泵,注意观察油压是否正常,若能量指示不在“0”位,先卸载至“0”
7)、启动压缩机,缓慢开启吸气阀直至完全打开,观察油压是否高于排压0.1~0.3MPa,注意加氨时压缩机应在低载位运行
8)、低压循环桶液位达到要求后开启氨泵
9)、正常运转时电机电流不能超过额定电流,氨系统单机排气压力不能超过1.5MPa(氟系统为1.6MPa),油温不能超过65℃,油压应高于排起压力0.1~0.3MPa
注意:在高压贮液器不超高的情况下应尽量将氨加于高压部分
回复
8楼
8、试运行:加氨完毕后,将高压贮液器出液阀打开,合理调整低压循环桶供液节流阀, 根据负荷要求,调整压缩机载位,压缩机载位从“0”升至“100”要分数次进行,运行期间每小时观察记录一次运行参数,并经常观察低压循环桶及高压贮液器液位是否正常,若是冷库降温每天应2~3℃进行
回复
9楼
9、停机:试运转完毕后停机步骤:
1)、关闭低压循环桶供液阀,待液位降至20%以下时停氨泵,观察低压循环桶液位不能超过50%,如超过50%,则需从新开启氨泵,将氨液收到高压贮液器(注意高贮液位不能超过80%),若液位不超过50%则不需开启氨泵
2)、压缩机适当减载,待压力降至适当时压缩机减载至“0”位,同时关小吸气阀
3)、按下压缩机停机按钮,同时关闭吸气阀
4)、停压缩机5~10分钟关闭蒸发器风机
5)、停冷却塔风机和冷却水泵
6)、长时间停机应切断机组高、低压电源
至此整个螺杆制冷系统调试完毕
回复
10楼
上面的文件
回复
11楼
谢谢楼上的老兄!!!!!
回复