风机全压的计算
xlsamys
xlsamys Lv.2
2006年09月27日 22:09:48
来自于中央空调
只看楼主

风机全压的计算,我觉得是不是包含以下三个部分:(最不利环路)所有风管以及各个部件阻力的压头损失,出风口的动压,进风口的动压,各个阀门、设备的阻力压力损失?请各位大侠指教。

风机全压的计算,我觉得是不是包含以下三个部分:(最不利环路)所有风管以及各个部件阻力的压头损失,出风口的动压,进风口的动压,各个阀门、设备的阻力压力损失?请各位大侠指教。
免费打赏
xlsamys
2006年09月28日 14:07:32
2楼
简单说,就是风机的全压除去风管的静压外,是否还需要计算出风口和进风口的动压?
回复
vincent_nk
2006年09月28日 14:19:13
3楼
最不利环路上风管风口阀门的阻力+机组内过滤器盘管的阻力
回复
xlsamys
2006年09月28日 16:07:32
4楼
我觉得这个仅仅是风机的静压,那风机的全压是不是要包括进、出风口的动压呢?
回复
xlsamys
2006年09月30日 22:10:19
5楼
怎么没人回复呢?
回复
chineseli007
2006年10月04日 16:10:49
6楼
动压差
要考虑
回复
lion154
2006年10月04日 16:49:25
7楼
局部损失、沿程损失、出口动压
请指教
回复
xlsamys
2006年10月04日 22:21:33
8楼



意思就是说,只需要计算出口处的动压,而不需要计算入口处的动压吗?
但我觉得入口和出口的动压都是由风机引起的,应该都要计算的吧
回复
zxm9876
2006年10月05日 11:55:21
9楼
进出口动压及风机静压
回复
xlsamys
2006年10月05日 19:33:00
10楼
谢谢
回复
yanjj88
2007年01月24日 19:49:59
11楼
我感觉是沿程阻力局部阻力和出风动压只和
回复

相关推荐