地面风冷机组供、回加起来有40米管是聚氨酯保温直埋管,这部分我们采购的是普通焊接管(工人说要镀锌的)然后去厂子做的聚氨酯保温。这样可以吗?以后会生很多锈吗?我们风冷机组、水泵、空气处理机组的进水口处都有过滤器,水泵前面还有水处理器。
地面风冷机组供、回加起来有40米管是聚氨酯保温直埋管,这部分我们采购的是普通焊接管(工人说要镀锌的)然后去厂子做的聚氨酯保温。这样可以吗?以后会生很多锈吗?我们风冷机组、水泵、空气处理机组的进水口处都有过滤器,水泵前面还有水处理器。
2楼
管径是200的20米,125的20米
回复
3楼
没太看懂
[
本帖最后由 nj_kisen 于 2012-3-9 14:41 编辑 ]
回复
4楼
生锈主要靠保养维护预防
回复
5楼
镀锌后再做聚氨酯保温,再直埋,没有问题。
就是不镀锌,问题也不大,只是对使用寿命有点影响。但管外防腐要做好。
回复
6楼
学习中!!!!!!!
回复
7楼
焊口要做好防腐就可以了,就算用无缝也是要刷防锈漆
回复
8楼
回复
9楼
可以是普通焊接管,预先做好防腐
回复
10楼
就是镀锌管,你也不敢保证它日后不生锈啊,镀锌还分热镀锌冷镀锌呢,主要还是管材的质量和日后的维护工作。
回复
11楼
做好防腐处理
回复