急,请教风冷机组直埋管可以是普通焊接保温管吗
lwg157751164
2012年03月06日 22:03:45
来自于采暖供热
只看楼主

地面风冷机组供、回加起来有40米管是聚氨酯保温直埋管,这部分我们采购的是普通焊接管(工人说要镀锌的)然后去厂子做的聚氨酯保温。这样可以吗?以后会生很多锈吗?我们风冷机组、水泵、空气处理机组的进水口处都有过滤器,水泵前面还有水处理器。

地面风冷机组供、回加起来有40米管是聚氨酯保温直埋管,这部分我们采购的是普通焊接管(工人说要镀锌的)然后去厂子做的聚氨酯保温。这样可以吗?以后会生很多锈吗?我们风冷机组、水泵、空气处理机组的进水口处都有过滤器,水泵前面还有水处理器。
免费打赏
lwg157751164
2012年03月06日 22:19:31
2楼
管径是200的20米,125的20米
回复
nj_kisen
2012年03月08日 12:23:07
3楼
没太看懂

[ 本帖最后由 nj_kisen 于 2012-3-9 14:41 编辑 ]
回复
nj_kisen
2012年03月08日 12:24:47
4楼
生锈主要靠保养维护预防
回复
牛广人
2012年03月08日 17:26:59
5楼
镀锌后再做聚氨酯保温,再直埋,没有问题。
就是不镀锌,问题也不大,只是对使用寿命有点影响。但管外防腐要做好。
回复
zwh261
2012年03月08日 18:11:20
6楼
学习中!!!!!!!
回复
chachababy
2012年03月09日 09:39:14
7楼
焊口要做好防腐就可以了,就算用无缝也是要刷防锈漆
回复
lizhenghua2004
2012年03月09日 10:15:58
8楼
回复
chengtq72
2012年03月09日 20:13:21
9楼
可以是普通焊接管,预先做好防腐
回复
tmzx678
2012年03月10日 09:18:57
10楼
就是镀锌管,你也不敢保证它日后不生锈啊,镀锌还分热镀锌冷镀锌呢,主要还是管材的质量和日后的维护工作。
回复
zz122623
2012年03月10日 12:19:03
11楼
做好防腐处理
回复