【请教】几个排风系统共用一根主管可以吗?
kyben
kyben Lv.8
2012年03月06日 19:34:53
来自于通风排烟
只看楼主

现在有一个厨房,由于当时土建只留了一个排烟井,所以厨房的几个排烟系统都只能共用烟井了,现在做了如图的系统,担心这样接管,风机之间不同风量会不会互相影响而使某个系统运行不了啊,如果是单台风机运行应该是没问题的了,就怕几台风机同时运行风压会互相影响

现在有一个厨房,由于当时土建只留了一个排烟井,所以厨房的几个排烟系统都只能共用烟井了,现在做了如图的系统,担心这样接管,风机之间不同风量会不会互相影响而使某个系统运行不了啊,如果是单台风机运行应该是没问题的了,就怕几台风机同时运行风压会互相影响

未命名.jpg

免费打赏
snail_yin
2012年03月07日 09:29:50
2楼
一般厨房都是预留一个排油烟竖井,所有灶台均采用集中设置排油烟风机。
回复
xing_guobin
2012年03月07日 12:31:00
3楼
各风机出口配止回阀,风管风速不小于8m/s;
有时穿墙体处还需要防火阀;
各风机风压要匹配。
回复
suifeng2911
2012年03月07日 15:35:50
4楼
这个怕是不好控制
回复
q246083289
2012年03月07日 16:20:39
5楼
看你怎么走了
回复
zhangyongkongtiao
2012年03月07日 21:20:53
6楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
jackyscholl5
2012年03月08日 15:18:44
7楼
没错,各支管上加止回阀。。。。
回复
忘记的回忆
2012年03月08日 15:44:34
8楼
分支管上应该都加止回阀的,要不岂不是从支管反烟了?
回复
clwind
2012年03月08日 15:58:57
9楼
同意楼上,加止回阀
回复
laomen002
2012年03月08日 16:11:51
10楼
学习学习
回复
无风不浪
2012年03月09日 09:27:57
11楼
学习学习