【请教】关于380V电机综合保护器的接线疑问
最后一片枫叶
2012年03月06日 17:18:24
来自于继电保护
只看楼主

如图:1、3接点为电源,5、6接点为保护常闭触点,7为启动常开触点,9、10为输出端。现在请问2、4接点和8接点是接什么的。6接点接保护出口,7的常开接点一般在实际中怎么用呢?请高手帮我解答一哈!谢谢!


如图:1、3接点为电源,5、6接点为保护常闭触点,7为启动常开触点,9、10为输出端。现在请问2、4接点和8接点是接什么的。6接点接保护出口,7的常开接点一般在实际中怎么用呢?请高手帮我解答一哈!谢谢!
免费打赏
valenni
2012年03月12日 16:19:21
12楼
学习了……
回复
nian1500
2012年03月13日 23:11:04
13楼
学习了
回复
dongge6666
2012年03月14日 10:52:11
14楼
2.4.8为空端,一般我们不考虑,1.3为380V的电源输入端,一般我们接在接触器的主回路A.C相。5.6.7分别为我们所需的常闭和常开点,将相应的接点串在我们的控制回路中即可。9.10为电流信号输出点。一般我们也不用哈。特殊场合我们才用!采用电机综合保护器的电路,在调试中我们需要注意一个问题,就是不能空载调试。空载控制回路是不会工作的。如有技术问题共同探讨.QQ:596696083,我是搞成套设计的。
回复
pdq127
2012年03月21日 11:13:43
15楼
这个应该有使用说明书吧,一般没有标示的空桩头就不接,
回复
pdq127
2012年03月21日 11:14:19
16楼
这个应该有使用说明书吧,一般没有标示的空桩头就不接,我的理解是这样的!