我现在想做一个箱变 高压侧双10KV进线,单母线不分断,给一个变压器供电,两路的负荷开关机械电气连锁,这样的方案可行不?平时没看到这么搞的啊另外高压双电源有没有备自投装置的
我现在想做一个箱变 高压侧双10KV进线,单母线不分断,给一个变压器供电,两路的负荷开关机械电气连锁,这样的方案可行不?平时没看到这么搞的啊
另外高压双电源有没有备自投装置的
12楼
这个是放道路旁边的 给下穿道路的排涝泵站用的 根本没地方
我从图集弄了一个方案 是两路10KV进线,用的负荷开关,带高压备自投,要加装ups
大家看看有什么问题没
[
本帖最后由 tester005 于 2012-3-7 11:03 编辑 ]
回复
13楼
技术上都是可以--只是价格的问题和实际的性价比--完全没有必要
回复
14楼
这个问题值得讨论
回复
15楼
呵呵,这个投资太大,造价太高,没多大意义。
回复
16楼
楼主找的图集 不是箱变 ms开闭站
回复
17楼
13L 15L
没仔细看贴
怎么没有意义没有必要了?
这个完全有必要,并且非得这样做才行
1.电源是二级负荷,你别说一路10KV就行?
2.我只能做箱变,放在路边,根本就没地方建变电所
3.这只是一个排涝泵站,不下大雨根本不需要人值班,你不自动投切怎么行?
4.下大雨了,停电了,你要求维护人员打开箱变的去倒闸?你不怕电死人?箱变可是在户外的,不怕雨飘进去?
回复
18楼
16L
我找的图集是环网柜的,话说箱变里面弄个高压环网柜有什么问题?
回复
19楼
这样的情况,备自投的电源宜选用交流操作方案,可在备用线路上装一台单相PT做为备自投的交流电源是经济可行的。
回复
20楼
这个完全可以啊
回复
21楼
我建议加装一台发电机组,在低压侧做双电源切换,安全又可靠,呵呵,发电机可设置自动启动。