情况概述:1、一台康明斯DY440C发电机组,在市电中断后对机房空调进行供电。2、进入二楼机房的线路有三条,在1楼配电室为一路市电引出的三条线路。这三条线路最大允许过载量分别为400A 400A 300A。3、线路1到机房后,分出了三路,1路接至UPS1输入配电柜,其他两路接了两台空调。UPS为200KVA,空调最大电流100A。4、线路2负载同线路1负载.5、UPS采用并机模式。UPS1故障后,所有负载将切换到UPS2上,负载为80%。
情况概述:
1、一台康明斯DY440C发电机组,在市电中断后对机房空调进行供电。
2、进入二楼机房的线路有三条,在1楼配电室为一路市电引出的三条线路。这三条线路最大允许过载量分别为400A 400A 300A。
3、线路1到机房后,分出了三路,1路接至UPS1输入配电柜,其他两路接了两台空调。UPS为200KVA,空调最大电流100A。
4、线路2负载同线路1负载.
5、UPS采用并机模式。UPS1故障后,所有负载将切换到UPS2上,负载为80%。
实现目标:
实现任何一台空调市电中断后,发电机组为空调供电。
解决方法:
发电机组线路到达机房后,分为线路1和线路2
在配电柜1上安装一个200A的断路器1引出线路A
在配电柜2上安装一个200A的断路器2引出线路B
安装ATS1,使发电机线路1与线路A进行切换
安装ATS2,使发电机线路2与线路B进行切换
无论ATS1或ATS2前端任何一条市电断电后,启动发电机组
请各位大侠帮帮忙,看能否实现。是否还有其他更好的解决方法
2楼
楼主说话有点罗嗦,看了二遍才有点头绪。
“解决方法:
可以,只是你没想到的一件事,在我的话中没说的部分,你的条件是有了,好好想一想吧,就是你让ATS动作的方法!
或者说,如何让发电机启动的方法!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-6 22:01 编辑 ]
回复
3楼
ATS具有启动发电机的功能,如果你订购GE的产品的话,我公司就是GE的授权代理商
回复
4楼
可以启动,采用“或”逻辑控制。
回复
5楼
可以实现,且不用费很大的周折。
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
可以!
回复
9楼
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-6 22:01 编辑 ]
回复
10楼
可以启动,采用“或”逻辑控制。
回复
11楼
对不起,您填写的内容(如签名、帖子、短消息等)包含不良内容而无法提交,请返回修改
回复