【探讨】两台ATS能否控制一台发电机组在市电断电后重新启动
踏雪
踏雪 Lv.9
2012年03月06日 17:06:46
只看楼主

情况概述:1、一台康明斯DY440C发电机组,在市电中断后对机房空调进行供电。2、进入二楼机房的线路有三条,在1楼配电室为一路市电引出的三条线路。这三条线路最大允许过载量分别为400A 400A 300A。3、线路1到机房后,分出了三路,1路接至UPS1输入配电柜,其他两路接了两台空调。UPS为200KVA,空调最大电流100A。4、线路2负载同线路1负载.5、UPS采用并机模式。UPS1故障后,所有负载将切换到UPS2上,负载为80%。

情况概述:

1、一台康明斯DY440C发电机组,在市电中断后对机房空调进行供电。
2、进入二楼机房的线路有三条,在1楼配电室为一路市电引出的三条线路。这三条线路最大允许过载量分别为400A 400A 300A。
3、线路1到机房后,分出了三路,1路接至UPS1输入配电柜,其他两路接了两台空调。UPS为200KVA,空调最大电流100A。
4、线路2负载同线路1负载.
5、UPS采用并机模式。UPS1故障后,所有负载将切换到UPS2上,负载为80%。

实现目标:
实现任何一台空调市电中断后,发电机组为空调供电。

解决方法:
发电机组线路到达机房后,分为线路1和线路2
在配电柜1上安装一个200A的断路器1引出线路A
在配电柜2上安装一个200A的断路器2引出线路B
安装ATS1,使发电机线路1与线路A进行切换
安装ATS2,使发电机线路2与线路B进行切换

无论ATS1或ATS2前端任何一条市电断电后,启动发电机组

请各位大侠帮帮忙,看能否实现。是否还有其他更好的解决方法
免费打赏
lingxuct
2012年03月06日 22:00:06
2楼
楼主说话有点罗嗦,看了二遍才有点头绪。

“解决方法:
可以,只是你没想到的一件事,在我的话中没说的部分,你的条件是有了,好好想一想吧,就是你让ATS动作的方法!

或者说,如何让发电机启动的方法!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-6 22:01 编辑 ]
回复
jerome63
2012年03月07日 10:44:38
3楼
ATS具有启动发电机的功能,如果你订购GE的产品的话,我公司就是GE的授权代理商
回复
mqli2004
2012年03月07日 11:20:13
4楼
可以启动,采用“或”逻辑控制。
回复
feidankt66
2012年03月07日 14:23:05
5楼
可以实现,且不用费很大的周折。
回复
asdfljg521
2012年03月07日 15:22:37
6楼
回复
zzaq6789
2012年03月07日 17:30:38
7楼
回复
xing_zai
2012年03月07日 22:35:15
8楼

可以!
回复
renle031
2012年03月08日 09:26:42
9楼
2012年03月08日 10:47:17
10楼
可以启动,采用“或”逻辑控制。
回复
chwqch
2012年03月08日 11:11:00
11楼
对不起,您填写的内容(如签名、帖子、短消息等)包含不良内容而无法提交,请返回修改