自动补偿器总是出现补偿滞后问题
gxnnch
gxnnch Lv.2
2012年03月06日 11:50:18
只看楼主

段时间巡查配电房是发现无功补偿时在夜间1:30分后至早上8:00这段时间里自动补偿器总是显示滞后功率因数是0.91、0.81、0.86、0.63(约两小时抄一次表);电容组分别投入是1、0、0、0;欠流。变压器出来的总开关柜,电流综合检测仪显示分别是101A、0A、0A、0A、。电容是新换的检查:1、手动投入电容组越多,功率因数越滞后。2、空开,继电器都正常。3、8:00后恢复正常功率因数是0.95至0.98之间。4、查询工作记录前段时间自动补偿器频繁切换超前与滞后之间。功率因数是0.91至0.99之间。

段时间巡查配电房是发现无功补偿时在夜间1:30分后至早上8:00这段时间里自动补偿器总是显示滞后功率因数是0.91、0.81、0.86、0.63(约两小时抄一次表);电容组分别投入是1、0、0、0;欠流。变压器出来的总开关柜,电流综合检测仪显示分别是101A、0A、0A、0A、。电容是新换的

检查:1、手动投入电容组越多,功率因数越滞后。2、空开,继电器都正常。3、8:00后恢复正常功率因数是0.95至0.98之间。4、查询工作记录前段时间自动补偿器频繁切换超前与滞后之间。功率因数是0.91至0.99之间。

不知是何原因引起的,各位大师能否指教一二。
免费打赏
gxnnch
2012年03月12日 11:54:02
12楼
那是否要把电容换小些。是这样理解吗?
回复
一指慢
2012年03月12日 12:22:43
13楼

在负荷变动大的情况下,电容器不应只选一个规格的。
要根据实际,选用不等容的。这样才能有好补偿效果。
回复
guangbozhisheng
2012年03月13日 13:38:35
14楼
电容器单路容量换小点,精度高,设计单位或者厂家给你配得有问题。
回复
ljl150
2012年03月13日 22:44:33
15楼

同理
回复
tychsh
2012年03月14日 08:13:20
16楼
这类问题首先你的说你的变压器多大,你的总补偿多大?手动投入电容组越多,功率因数越滞后。说明你的取样是反向的,需更正
回复
gxnnch
2012年04月14日 10:46:07
17楼
我们那有两个表一个是机械表,一个是自动补偿器的表。有时两个显示是一样有时是反的,我也不知信哪个
回复