段时间巡查配电房是发现无功补偿时在夜间1:30分后至早上8:00这段时间里自动补偿器总是显示滞后功率因数是0.91、0.81、0.86、0.63(约两小时抄一次表);电容组分别投入是1、0、0、0;欠流。变压器出来的总开关柜,电流综合检测仪显示分别是101A、0A、0A、0A、。电容是新换的检查:1、手动投入电容组越多,功率因数越滞后。2、空开,继电器都正常。3、8:00后恢复正常功率因数是0.95至0.98之间。4、查询工作记录前段时间自动补偿器频繁切换超前与滞后之间。功率因数是0.91至0.99之间。
段时间巡查配电房是发现无功补偿时在夜间1:30分后至早上8:00这段时间里自动补偿器总是显示滞后功率因数是0.91、0.81、0.86、0.63(约两小时抄一次表);电容组分别投入是1、0、0、0;欠流。变压器出来的总开关柜,电流综合检测仪显示分别是101A、0A、0A、0A、。电容是新换的
检查:1、手动投入电容组越多,功率因数越滞后。2、空开,继电器都正常。3、8:00后恢复正常功率因数是0.95至0.98之间。4、查询工作记录前段时间自动补偿器频繁切换超前与滞后之间。功率因数是0.91至0.99之间。
不知是何原因引起的,各位大师能否指教一二。
2楼
你们是什么厂,是不是凌晨负荷比较少啊?
回复
3楼
回复
4楼
手动投入电容组越多,功率因数越滞后
功率因数是无功补偿控制器上显示的?
回复
5楼
应该是功率因数补偿器内部CPU运算的问题。
一些控制器是算三相平均功率因数的,夜间有些相负载为零,电流信号没有了,控制器自然“算不出功率因数”,造成控制混乱吧。
可以调整负载试试,让各相都有负载。
再不行,就换“分相补偿功率因数调整器”试试。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-3-8 15:58 编辑 ]
回复
6楼
我们这是酒店的
回复
7楼
是的,但是白天又正常。
回复
8楼
哦,我去试试看。
回复
9楼
半夜以后用电量少了,过补偿了
回复
10楼
那该如何解决呢?
回复
11楼
凌晨过后负荷小,电容大,一投入就会过补的
回复