自动补偿器总是出现补偿滞后问题
gxnnch
gxnnch Lv.2
2012年03月06日 11:50:18
只看楼主

段时间巡查配电房是发现无功补偿时在夜间1:30分后至早上8:00这段时间里自动补偿器总是显示滞后功率因数是0.91、0.81、0.86、0.63(约两小时抄一次表);电容组分别投入是1、0、0、0;欠流。变压器出来的总开关柜,电流综合检测仪显示分别是101A、0A、0A、0A、。电容是新换的检查:1、手动投入电容组越多,功率因数越滞后。2、空开,继电器都正常。3、8:00后恢复正常功率因数是0.95至0.98之间。4、查询工作记录前段时间自动补偿器频繁切换超前与滞后之间。功率因数是0.91至0.99之间。

段时间巡查配电房是发现无功补偿时在夜间1:30分后至早上8:00这段时间里自动补偿器总是显示滞后功率因数是0.91、0.81、0.86、0.63(约两小时抄一次表);电容组分别投入是1、0、0、0;欠流。变压器出来的总开关柜,电流综合检测仪显示分别是101A、0A、0A、0A、。电容是新换的

检查:1、手动投入电容组越多,功率因数越滞后。2、空开,继电器都正常。3、8:00后恢复正常功率因数是0.95至0.98之间。4、查询工作记录前段时间自动补偿器频繁切换超前与滞后之间。功率因数是0.91至0.99之间。

不知是何原因引起的,各位大师能否指教一二。
免费打赏
blade_longqc
2012年03月06日 13:05:48
2楼
你们是什么厂,是不是凌晨负荷比较少啊?
回复
czs159
2012年03月06日 13:39:21
3楼
回复
xianxian5201314
2012年03月08日 15:49:02
4楼
手动投入电容组越多,功率因数越滞后
功率因数是无功补偿控制器上显示的?
回复
智库
2012年03月08日 15:56:49
5楼
应该是功率因数补偿器内部CPU运算的问题。

一些控制器是算三相平均功率因数的,夜间有些相负载为零,电流信号没有了,控制器自然“算不出功率因数”,造成控制混乱吧。

可以调整负载试试,让各相都有负载。

再不行,就换“分相补偿功率因数调整器”试试。


[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-3-8 15:58 编辑 ]
回复
gxnnch
2012年03月08日 20:35:46
6楼
我们这是酒店的
回复
gxnnch
2012年03月08日 20:40:35
7楼
是的,但是白天又正常。
回复
gxnnch
2012年03月08日 20:42:55
8楼
哦,我去试试看。
回复
没有尾巴的猫
2012年03月08日 21:47:25
9楼
半夜以后用电量少了,过补偿了
回复
gxnnch
2012年03月09日 20:23:37
10楼
那该如何解决呢?
回复
硕硕
2012年03月10日 14:14:10
11楼
凌晨过后负荷小,电容大,一投入就会过补的
回复