一直以来我就想组建这么一块天地,对不同形式的建筑类型,从方案设计、设备选型、工程施工、系统验收(对出现的问题的解决)、维护等方面做系统性的分析,将成功经验与失败经验一并探讨,真正为空调业界做点事!
一直以来我就想组建这么一块天地,对不同形式的建筑类型,从方案设计、设备选型、工程施工、系统验收(对出现的问题的解决)、维护等方面做系统性的分析,将成功经验与失败经验一并探讨,真正为空调业界做点事!
2楼
一个半月了,无人问津!!!???
回复
3楼
想法可行,实际很难,很少有人在做好的 项目上仔细分析过
回复
4楼
我支持你,我所在的城市这个项目还很少,不过我前几天遇上一个项目在方案阶段,我参与了一些。想等过两天我把现有资料整理一下,和大家一起交流学习。
回复
5楼
我先支持一下
手头有一些项目介绍,不是电子版的
等转完后吧
回复
6楼
我特别想看一看水源热泵设计案例,因为我是做这个工作的,但是对这个还不太懂,想请教大家.
回复
7楼
让我深有感触的是几年前的暖通交流会大家都在批判水源热泵,而现在的交流会以前持批评态度的各界也在推广它了
回复
8楼
刚入行做地源热泵,碰到几个工程,更焦头烂额呢,大家帮忙给分析一下:
案例一:工程概况:该工程为一足球俱乐部地源热泵系统,主要解决系统的制冷供暖及2m3生活热水。
问题:机组因故障停机数天,工程人员到达现场时,源水侧回水温度为8℃,开机30S后,源水回水温度为6℃,在末端风盘未开的情况下,耗时50分钟,负荷侧水温达到46℃,源水回水温度为6机组卸载。此时余热加热生活热水(2m3的热水罐)由8℃加热到18℃。开末端风盘,风盘编号为3台MFC102HB,机组一声响声(大于压缩机启动时的正常声音),瞬时负荷侧水温由46度降至40度,并不断下降,直到水温降到27℃,基本恒定在27℃,此时,源水侧水温由6℃降到3℃,负侧水温在27℃不再上升。
回复
9楼
案例二:
一、 机组显示E01故障代码,无法启机,工作人员开手动补水对负荷侧进行补水,机组启动,系统内水压力大于6公斤开泄水装置泄水,机组运行到30-40℃时,机组保护显示E03故障代码(机组设定45℃)。
二、 两台机组均出现过E05故障代码,无法启动。
回复
10楼
不知是哪家的机组,是克的吗?
案例一:地源侧换热量不足。小负荷时可以满足运行;满负荷运行后,换热量不足,导致蒸发器侧水温不断降低,出现冰点保护。
案例二:不是很明白你的意图。为何补水,到0.6MPa后又泄压,机组设定45°在30~40°之间出现过热,说明水流量不足,可能是过滤器堵了,建议检查过滤器滤网。
E05也应该是水流不足吧。
回复
11楼
支持你,但还没有出什么问题qq:375711661
回复