厂房车间里的电力配电,比如一台钻机,配VV电缆,截面是10平方毫米的 应该是VV-(5X10)?还是VV-(3X10+2X6) ?《措施》要求N,PE线小于16是与相线相等,但是看电缆厂家样本,VV电缆的N,PE线都会小一点。而且没有这种型号:VV-(5X10) 请问应怎样处理?我理解《措施》要求N,PE线小于16是与相线相等,是指配电干线,不针对到各设备这种支线。这样理解对吗?
比如一台钻机,配VV电缆,截面是10平方毫米的
应该是VV-(5X10)?还是VV-(3X10+2X6) ?
《措施》要求N,PE线小于16是与相线相等,
但是看电缆厂家样本,VV电缆的N,PE线都会小一点。而且没有这种型号:VV-(5X10)
请问应怎样处理?
我理解《措施》要求N,PE线小于16是与相线相等,是指配电干线,不针对到各设备这种支线。
这样理解对吗?