这种玻璃幕,两边是框架结构的填充墙,中间是玻璃幕,玻璃幕是凹进去的,不想让梁隔断玻璃幕,请问各位怎么解决玻璃幕墙两侧填充墙的搁置问题的?
这种玻璃幕,两边是框架结构的填充墙,中间是玻璃幕,玻璃幕是凹进去的,不想让梁隔断玻璃幕,请问各位怎么解决玻璃幕墙两侧填充墙的搁置问题的?
![玻璃幕.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
退梁
框架梁往房间里边退一些,给幕墙预留出地方,没有幕墙的地方可以挂板
回复
3楼
退梁,梁侧挑翼砌砖
回复
4楼
这也算一个问题。这是一种典型的竖向分割的幕墙形式。把玻璃幕墙龙骨和玻璃放在结构狗梁的外侧就解决了。最多是让结构梁偏向里侧一些就没有任何问题了。再就是既然建筑已经采用铝板或石材幕墙了,玻璃安装在龙骨的里侧,铝板或石材安装在龙骨的外侧不已经表现出建筑的凹凸对比的线条了吗。还要表现什么?
回复
5楼
退梁,局部做些处理就行了。
回复
6楼
其实梁是在里面的,梁上侧或者下侧挑一个200mm的耳朵,然后上边砌墙,注意拉结。
回复
7楼
2种,1.两边柱子做宽一点,梁往里面移。
2.直接外立面做干挂,在窗框做在干挂的龙骨上,里面的梁该怎么样就怎么样。
回复
8楼
梁回撤,两端挑檐,砌墙,画个详图就可以了!
回复
9楼
这么简单的问题还问?
回复
10楼
梁做到里面点就行。这个其实做金属梁都行的
回复
11楼
很完整啊。
回复