可开窗面积2%是怎么理解的?不在层高1/2以上的窗算吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年03月05日 20:13:19
来自于通风排烟
只看楼主

有个豆腐厂,5层,层高3.9米,窗户很多,但是窗户下部分都不在层高1/2以上,这些窗户能算排烟窗吗?算可开窗户面积吗?还是得做机械排烟或另设排烟窗?有浙江省的兄弟吗?《浙江省DB33 1067-2010 建筑工程消防验收规范》8.2.2条: 低于储烟仓下沿高度或室内净高1/2的开窗面积不宜计入自然开窗的有效排烟面积,楼梯间、前室、合用前室可不受此条限制,其他规范标准有特殊规定的,从其规定。参考《建规》

有个豆腐厂,5层,层高3.9米,窗户很多,但是窗户下部分都不在层高1/2以上,这些窗户能算排烟窗吗?算可开窗户面积吗?还是得做机械排烟或另设排烟窗?
有浙江省的兄弟吗?《浙江省DB33 1067-2010 建筑工程消防验收规范》8.2.2条: 低于储烟仓下沿高度或室内净高1/2的开窗面积不宜计入自然开窗的有效排烟面积,楼梯间、前室、合用前室可不受此条限制,其他规范标准有特殊规定的,从其规定。
参考《建规》
9.2.2.4 其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。
9.2.4作为自然排烟的窗口宜设置在房间的外墙上方或屋顶上,并应有方便开启的装置。它用了“宜”表示稍有选择,这样子是该遵守浙江省规范吗?

[ 本帖最后由 yexiao90911 于 2012-3-6 09:45 编辑 ]
免费打赏
夜宵77
2012年03月06日 09:32:24
2楼
没人吗,新手被这问题困扰很久了,规范上也没说的很明确
回复
夜宵77
2012年03月07日 09:52:19
3楼
有浙江的兄弟或者有经验的前辈吗?
回复
夜宵77
2012年03月21日 08:50:54
4楼
自己来顶起吧
回复
ziwei_feixiang
2012年03月21日 09:43:49
5楼
防烟楼梯间、前室及合用前室是防烟区域,窗户开高低无所谓;
其他需要排烟的部位,烟气是向上走的,窗户开的太低怎么能把烟气排走。
回复