【分析】空调回路安漏电保护器后合不上闸是怎么回事?
tjxl24
tjxl24 Lv.2
2012年03月05日 17:51:58
来自于照明工程
只看楼主

单位的空调插座回路上安装有漏电保护开关,接上壁挂式空调后漏电保护器动作、合不上。接其它用电器均没有问题。将漏电保护开关换成普通2P断路器后正常,请教老师们这种现象是怎么回事?《民用建筑电气设计规范》10.8.12中规定“除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。”为什么壁挂式空调器可以不安装漏电保护器呢?装漏电保护器就合不上断路器吗?装漏电保护器不是更安全吗?请老师们详细解答。在网上也查了一下相关资料,有的人说由于变频空调在运行时

单位的空调插座回路上安装有漏电保护开关,接上壁挂式空调后漏电保护器动作、合不上。接其它用电器

均没有问题。将漏电保护开关换成普通2P断路器后正常,请教老师们这种现象是怎么回事?《民用建筑电

气设计规范》10.8.12中规定“除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流

动作保护器。”为什么壁挂式空调器可以不安装漏电保护器呢?装漏电保护器就合不上断路器吗?装漏电

保护器不是更安全吗?请老师们详细解答。在网上也查了一下相关资料,有的人说由于变频空调在运行时

会产生谐波,会使漏电保护器误动作,是这个原因吗?谢谢。
免费打赏
sese
2012年03月06日 11:16:51
2楼
检查一下插座的零地是否接反了。。。
回复
tjxl24
2012年03月06日 23:23:39
3楼

出现合不上闸的现象时就想到过是否是N线与PE线接反的问题,检查过,N线与PE线接线正确,而且,接其它用电设备均无漏电保护器动作、合不上闸的现象。因此一直很困惑。
回复
xus2004
2012年03月09日 15:55:43
4楼
壁挂式不用装是应为正常情况下人接触不到,不会触电。装了更安全,就是有点浪费了。
你的情况估计是导线或者插座部分有不正常接地的地方
回复
heihei1
2012年03月10日 10:28:59
5楼
变频器整流部分可能有漏电
回复
infly0107
2014年06月03日 10:26:22
6楼
壁挂式不是不能装是可以不装,装了更好