高压断路器可以作为配电回路的频繁接通、断开之用,普通低压断路器不能作为配电回路的频繁接通断开用,那么万能式断路器(框架断路器)能否频繁的接通、断开配电回路?在厂家的样本上没见到详细说明用。顺便再问一下,频繁是不是相对于一段时间内的接通、断开次而言?现有一小水电,同步发电机发电为0.4kV,对于其主接线的控制如果用低压断路器作为其接通、断开开关行否?如何用请高手指导一下。[ 本帖最后由 aita1680 于 2012-3-5 17:28 编辑
高压断路器可以作为配电回路的频繁接通、断开之用,普通低压断路器不能作为配电回路的频繁接通断开用,那么万能式断路器(框架断路器)能否频繁的接通、断开配电回路?在厂家的样本上没见到详细说明用。顺便再问一下,频繁是不是相对于一段时间内的接通、断开次而言?现有一小水电,同步发电机发电为0.4kV,对于其主接线的控制如果用低压断路器作为其接通、断开开关行否?如何用请高手指导一下。
[
本帖最后由 aita1680 于 2012-3-5 17:28 编辑 ]
2楼
有一小水电,同步发电机发电为0.4kV,对于其主接线的控制如果用低压断路器作为其接通、断开开关行否?
别无它选!
回复
3楼
请教:
楼主的发电机出线为何要接在断路器的下端呀。
回复
4楼
操作频繁只是一个相对的概念!断路器的使用寿命都是几万次,即便你每天分合3次,你算算能用多少年?
估计发电机回路不会每天几次开停吧!
回复
5楼
什么是下端?图画在下方就是下端吗?发电机通过断路器给母线供电,母线给其他负荷配电(图中没有画出)。
回复
6楼
区管应该误会板凳的意思了,从LZ的图中可以看出,发电机的出现是接在断路器的动触头上的,这个是不允许的,各种弊端就不说了,不过现场接线时,都不至于笨的这么接吧,只是画图时不认真罢了
回复
7楼
画是这么画,但是厂家接线时应该不会这么去接的吧。
回复