混凝土裂缝问题。温差大导致的怎么办?
zhang6326345
2012年03月05日 16:59:32
来自于道路工程
只看楼主

在新疆那边做搅拌站,浇筑的混凝土拆模板后出现细小裂纹,是不是温差的问题,怎么处理?

在新疆那边做搅拌站,浇筑的混凝土拆模板后出现细小裂纹,是不是温差的问题,怎么处理?
旭日东升
2012年03月05日 17:27:25
2楼

如果是温差引起的裂纹,可以从浇筑构件的厚薄判断。当构件很薄,温度散热快,混凝土内外温差小,引起开裂的可能性小,反之,构件厚,混凝土体内温度散热慢,而外面的温度降得快,会引起表面裂纹。
这种现象也不是绝对的,当水泥的水化热过大(水泥的厂家不同,发热的程度也不一样),而且混凝土内外温差也大,不管构件大小都会出现裂纹。这个要根据具体施工条件来判断。
回复
y_m27072
2012年03月05日 17:46:55
3楼
预埋冷却水管,构件外部采用土工布覆盖保温。
回复
www2374587558
2012年03月05日 18:29:05
4楼
一个是气温的原因,由于施工过程中早晚温差大,温度高的混凝土已初凝,温度低的还没凝固,造成裂缝。还有就是水灰比的事,有的一罐灰水灰比大,有的小。形成凝固有早有晚。还有是施工的事,混凝土施工过程中,混凝土运输有早有晚间隔时间过长,也会造成裂缝。总之原因多了,从工作中总结。
回复
lybeijing
2012年03月06日 13:17:23
5楼
混凝土内由于水化热温度下降较慢,板件厚度越大,温度越高,若拆模时间过早,混凝土温度还未降下来,而外界温度比较低时容易造成裂缝;对于双掺的混凝土,强度形成更慢,过早拆模板,更易出现裂缝,对于较厚板件可“早松模,晚拆模”。
回复
zhoulekang
2012年03月18日 08:23:50
6楼
早松模,晚拆模
回复
gaoheng408
2012年03月18日 15:23:31
7楼
室内用醇酸漆类涂料中总挥发性有机化合物(TVOC)含量应≤550(g/l)、苯含量应≤5(g/kg);室内用硝基清漆类涂料中总挥发性有机化合物(TVOC)应≤750(g/l)、苯含量应≤5(g/kg)。