老调重弹,关于混凝土裂缝的问题
pingyanxu
pingyanxu Lv.2
2008年05月09日 15:31:51
只看楼主

关于混凝土裂缝,在混凝土规范中有明确的说明,但是,在基础设计和地下室挡土墙设计时,裂缝应怎样考虑,如果环境类别是二类b的话,按照混凝土规范裂缝控制在0.2,配筋太大了,还是不考虑呢?仁者见仁智者见智,大家有什么好的建议。

关于混凝土裂缝,在混凝土规范中有明确的说明,但是,在基础设计和地下室挡土墙设计时,裂缝应怎样考虑,
如果环境类别是二类b的话,按照混凝土规范裂缝控制在0.2,配筋太大了,还是不考虑呢?仁者见仁智者见智,大家有什么好的
建议。
chency5
2008年05月09日 19:38:52
2楼
强度计算受力配筋,当然刚度也要考虑——裂缝,地下室外墙是非常重要的构件,开裂了首先检查设计人员的计算书,很多情况下就算考虑了裂缝控制,最后也会因温度应力或施工因素而开裂,所以必需跟着规范走!多层地下室可考虑弯矩调幅使配筋更趋合理。当大于2层地下室时,2层以下可考虑压弯构件计算裂缝(一般地下室外墙计算时看作是纯弯构件)
回复
ougaogong
2008年05月10日 12:55:58
3楼
严格按照0.2mm裂缝控制,一般也是这样做的。
回复

相关推荐