今天看到一九层农村信用社大楼,第八层是电子档案室和档案室,设计人员设置了自动喷头。大家讨论一下是否合适?
今天看到一九层农村信用社大楼,第八层是电子档案室和档案室,设计人员设置了自动喷头。大家讨论一下是否合适?
2楼
这是不合理吧,设气体灭火。建筑给排水超级群(189161962)回答。
回复
3楼
楼上回答正确!如果是大型档案室采用有管网气体灭火系统,小型的可采用无管网系统或者采用全自动悬挂式干粉灭火球。
回复
4楼
机房和档案室类的不能做喷淋,做气体灭火
回复
5楼
支持2楼的回答
回复
6楼
不能啊
回复
7楼
赞同以上各位的意见,其实查下《档案馆建筑设计规范》JGJ25-20就行了,具体见: 第6.0.4条 库区外应设室外消防给水系统。特级、甲级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库应设惰性气体灭火系统。特级、甲级档案馆中的其他档案库房、档案业务用房和技术用房,乙级档案馆中的档案库房可采用水喷雾灭火系统或非卤代烷气体灭火系统。
回复
9楼
不可以,根据建筑防火设计规范中“除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统”的字样,档案室及电子档案室均不宜用水保护,特别是政府机构的档案室,里可能有很重要的文献记录,应该用气体灭火或者干粉灭火更好些
回复
11楼
那要看消防对象,如果是一般的我觉得可以做上,反正比一把火烧了好。如果是很重要的话,建议做上气体灭火系统。
回复