输水(饮用水)管线穿用加设套管吗
chykobe_1982
2012年03月05日 15:04:40
只看楼主

大家好,有一事不明,输水管线(饮用水),管材是球墨铸铁管,穿水渠时候(在渠底穿),用设一个钢筋混凝土的套管么?困扰已久,请大家明示。谢谢了

大家好,有一事不明,输水管线(饮用水),管材是球墨铸铁管,穿水渠时候(在渠底穿),用设一个钢筋混凝土的套管么?困扰已久,请大家明示。谢谢了
免费打赏
blc5451
2012年03月09日 17:45:14
12楼
正在做一个长输管线,过水渠的地方要换成钢管,不用加套管
回复
lups0523
2012年03月09日 22:59:18
13楼
一般加设钢套管
回复
simuy
2012年03月10日 22:07:22
14楼
此处加刚套管。主要是为了避免水质污染。
回复
suchengsky
2012年03月11日 13:55:56
15楼
完全赞同 加设套管
回复
wwjzyq2004
2012年03月12日 08:17:12
16楼
必须加套管,用处太多了。
回复
zlsatgs
2012年03月12日 11:54:38
17楼
球墨管本身硬度刚度均达到要求,如果该水渠不是污水可不用加套管,如果有污水可以考虑加套管。
回复
deadcandance
2012年03月12日 13:02:13
18楼
最好加钢套管,一个是防止水质污染,一个是利于检修。
回复
xm19690523
2012年03月12日 14:08:37
19楼

同意,我方一般在渠顶上加钢套管,但在渠底就很少做套管
回复
lxzocean
2012年03月13日 16:11:12
20楼
为什么呢,在哪个规范里能够查到这个要求吗?我只在《室外给水设计规范》的7.3.6条看到穿过污水或有毒管要套管,请指教???
回复
vv624
2012年03月13日 16:32:59
21楼
需要加套管的
回复