各位同学,有一个有关抄电表的问题,问一下各位,哪个知道的,帮我回一下,谢谢了。电表箱如下图: 电流互感器放大图是这样的: 火线是穿2次过去,不是直线一次穿过去的
各位同学,有一个有关抄电表的问题,问一下各位,哪个知道的,帮我回一下,谢谢了。电表箱如下图:
电流互感器放大图是这样的: 火线是穿2次过去,不是直线一次穿过去的
2楼
直接一次穿过去,则一次匝数为1。
如图中这样穿2次,则一次匝数为2。
回复
3楼
直接一次穿过去,则一次匝数为1。
如图中这样穿2次,则一次匝数为2。
可以对照互感器上面的铭牌,1匝是对应多少变比的,2匝是对应多少变比的!
然后电表上的读数,在乘以变比就可以了!
回复
4楼
不好意思,我是学给排水的,这个表的实际度数应如何确定,读数*倍率 读数*倍率*2
读数*倍率*1/2
回复
5楼
先查查电度表的倍率与电流互感器的变比是否相同?
回复
6楼
3块电表读数相加再乘以互感器2圈时变比。
回复
7楼
变比不同。得看你的电表变比,从而配合互感器方能得到正确的计数。
例如:如果你的电表和互感器的变比都是30/5A的,则只穿一匝即可;而如果你的电表为60/5A,互感器为30/5A,那么你就须穿两匝才正确。
回复
8楼
回复
9楼
这跟电表变比有关系吗,又不是显示电流表要求变比相同,指示电流才正确???????二次侧电流都是5A,电表读数乘以变比即可。
[
本帖最后由 pks210 于 2012-3-6 11:04 编辑 ]
回复
10楼
对于说的这些我怎么还是有点模糊啊?都有哪几种对应情况啊?请师傅们给仔细讲讲吧,谢谢
回复
11楼
你电泫互感器铭牌变比是多少。
回复