清水泵出来后,再应该接什么?变径管,再止回阀,在闸阀吗,附件顺序怎么样,求
hades928
hades928 Lv.4
2012年03月04日 15:53:23
只看楼主

小弟公司在工程项目的岛上建了一个海水淡化厂,要求将淡化厂产出的淡水打到山上的高位水池里面,在再从高位水池引到生活区。一、 已知条件:1. 由三航院提供的两个数据:1) 管材:给水管道均采用钢丝网骨架聚乙烯复合管,管道公称压力为1.6Mpa。(管材属于钢塑复合管中的一种)2) 管径:海水淡化厂出水至高位水池的输水管管径DN110;高位水池输送至海水淡化厂处生活区的输水管管径DN160。2. 高位水池与淡化水厂位置的高程差在42m左右。

小弟公司在工程项目的岛上建了一个海水淡化厂,要求将淡化厂产出的淡水打到山上的高位水池里面,在再从高位水池引到生活区。
一、 已知条件:
1. 由三航院提供的两个数据:
1) 管材:给水管道均采用钢丝网骨架聚乙烯复合管,管道公称压力为1.6Mpa。
(管材属于钢塑复合管中的一种)
2) 管径:海水淡化厂出水至高位水池的输水管管径DN110;高位水池输送至海水淡化厂处生活区的输水管管径DN160。
2. 高位水池与淡化水厂位置的高程差在42m左右。
(我们理解成泵的安装位置至高位水池的高差以42米计)
3. 泵输送的是淡化水厂出来的清水,目标是将每天产出的300吨水,用时12个小时,全部打到高位水池里面。
(即可以得出要求流量为25m³/h)
4. 淡化水厂至高位水池管路总长:
根据张工计划将管线沿山体边走,现场我通过用脚步度量了全程总长约400米,因到时候管线埋管走向处置等具体因素影响,全程总长会有所改变,现在计算管道阻力时,先在400米的基础上,乘上一个放大系数1.5,故按全程总长600米计算。
5. 根据管材,结合江苏双腾管业提供的钢丝网骨架聚乙烯复合管的电子样本,查得管道粗糙系数n为0.007。
注:钢丝网骨架聚乙烯复合管的管径DN属于外径系列管径。

泵的扬程为(富于20%的余量):46.37×1.2=55.64m

现在我已经选好清水泵了,是管道离心泵,立式,ISG65-250B,7.5kw
泵的进出口径都是65mm.
请问泵出来后要选什么附件,变径管,什么阀门?顺序怎么样??求各位有经验大侠了
免费打赏
sillt1
2012年03月05日 15:45:38
2楼
逆止在最后。。。
回复
leelo
2012年03月05日 15:55:45
3楼
先闸阀后止回阀
回复
pig8848
2012年03月06日 10:11:15
4楼
泵+放大口+橡胶软接头+短管(附压力表)+闸阀+止回阀
回复
y1937
2012年03月06日 14:32:23
5楼
泵+放大口+橡胶软接头+短管(附压力表)+止回阀+闸阀 闸阀为检修阀
回复
yeatsdong
2012年03月06日 14:51:45
6楼
大致就如lz自己所说,问题不大
回复
忘记的回忆
2012年03月08日 11:00:56
7楼
我觉得泵出来要接伸缩节+止回阀+闸阀 闸阀是为了再拆卸止回阀时防止水倒流,
回复
jszyvalve
2012年03月09日 16:50:35
8楼
闸阀装最后,建议选用硬密封闸阀;止回阀看压力大小,建议选用多功能水泵控制阀
回复
yeatsdong
2012年03月23日 14:27:23
9楼
多功能水泵控制阀是个阻力很大的玩意,别乱用。搞不好会导致能耗大幅增加
回复

相关推荐

APP内打开