清水泵出来后,再应该选择什么阀门??
hades928
hades928 Lv.4
2012年03月04日 15:40:22
只看楼主

小弟公司在工程项目的岛上建了一个海水淡化厂,要求将淡化厂产出的淡水打到山上的高位水池里面,在再从高位水池引到生活区。一、 已知条件:1. 由三航院提供的两个数据:1) 管材:给水管道均采用钢丝网骨架聚乙烯复合管,管道公称压力为1.6Mpa。(管材属于钢塑复合管中的一种)2) 管径:海水淡化厂出水至高位水池的输水管管径DN110;高位水池输送至海水淡化厂处生活区的输水管管径DN160。2. 高位水池与淡化水厂位置的高程差在42m左右。

小弟公司在工程项目的岛上建了一个海水淡化厂,要求将淡化厂产出的淡水打到山上的高位水池里面,在再从高位水池引到生活区。
一、 已知条件:
1. 由三航院提供的两个数据:
1) 管材:给水管道均采用钢丝网骨架聚乙烯复合管,管道公称压力为1.6Mpa。
(管材属于钢塑复合管中的一种)
2) 管径:海水淡化厂出水至高位水池的输水管管径DN110;高位水池输送至海水淡化厂处生活区的输水管管径DN160。
2. 高位水池与淡化水厂位置的高程差在42m左右。
(我们理解成泵的安装位置至高位水池的高差以42米计)
3. 泵输送的是淡化水厂出来的清水,目标是将每天产出的300吨水,用时12个小时,全部打到高位水池里面。
(即可以得出要求流量为25m³/h)
4. 淡化水厂至高位水池管路总长:
根据张工计划将管线沿山体边走,现场我通过用脚步度量了全程总长约400米,因到时候管线埋管走向处置等具体因素影响,全程总长会有所改变,现在计算管道阻力时,先在400米的基础上,乘上一个放大系数1.5,故按全程总长600米计算。
5. 根据管材,结合江苏双腾管业提供的钢丝网骨架聚乙烯复合管的电子样本,查得管道粗糙系数n为0.007。
注:钢丝网骨架聚乙烯复合管的管径DN属于外径系列管径。

泵的扬程为(富于20%的余量):46.37×1.2=55.64m

现在我已经选好清水泵了,是管道离心泵,立式,ISG65-250B,7.5kw
泵的进出口径都是65mm.
请问泵出来后要选什么附件,变径管,什么阀门?顺序怎么样??求各位有经验大侠了
免费打赏
huigao888
2012年03月10日 16:47:42
2楼
网站: http://www.huigao-v.com
电子邮件: 66408787@163.com
诚招全国阀门代理商:13524279292
回复

相关推荐

APP内打开