读王老的书,关于N线重复接地的困惑
q_l407
q_l407 Lv.7
2012年03月03日 21:39:45
只看楼主

王厚余老先生的书《低压电器装置的设计安装和检验》里有关N线重复接地的问题。P8页,“。。。自变压器中性点引出的PEN(N)线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地, 在这点以外在同一建筑物内不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源,这部分中性线电流称为杂散电流,它可能引起下述电气灾害:。。。。”P14页,“。。。在TN-C,TN-C-S系统中,在电气装置外的低压配电线路上只要可能,需将PEN线重复接地,它是对系统接地的重复。因为PEN线内有中性线电流产生的电压降导致PEN线的对地电位,重复接地可以降低这一电位。。。。。”

这让我很困惑,到底是要求N线重复接地还是要求系统一点接地呢?还是我哪里没理解呢,敬请指教。
53d374c405f8d18a4694.rar
8.5 MB
立即下载
免费打赏
任逍遥
2012年04月16日 17:14:26
22楼
同意沙发所说的
回复
trublemaker
2012年04月16日 18:33:44
23楼
N不能重复接地,变压器出来接一次地,以后就不能再接地了。
PE是可以重复接地的。
回复
苏格拉底的眼泪
2013年12月22日 17:58:06
24楼
我也是一头雾水啊
回复
sjg9876
2013年12月23日 08:53:51
25楼
我也觉得沙发的意见比较好:)
回复
tyrone3000
2013年12月23日 09:05:38
26楼
trublemaker 发表于 2012-4-16 18:33 N不能重复接地,变压器出来接一次地,以后就不能再接地了。PE是可以重复接地的。同意这个说法。
回复
electricity
2013年12月23日 09:53:35
27楼
是你理解肤浅,所以看这么厚的书肯定吃力,后面很多地方还会迷糊。

沙发说的对。一个是TN-S,一个TNCS。
回复

相关推荐

APP内打开