雨水杂排水用作消防水源是否可行?
shestol
shestol Lv.3
2004年02月19日 20:59:32
只看楼主

现有一工程,拟进行雨水利用,雨水用来作为消防水源,同时经处理后用于操场冲洗等,及或水景喷泉。我是这样想的,雨水仅收集标准足球场的雨水,较为干净,经过格栅进行雨水畜水池2000m3,(其中650m3作为室内外消火栓系统消防贮水用),因北京地区雨水主要集中在6-9月份,为保证水源,将游泳池及有关沐浴排水等优质杂排水也收集进雨水畜水池,经过混凝沉淀、过滤、消毒后用于自动喷水灭火系统给水和冲洗操场绿化等,为保证水质,想与后期的水景建设联系在一起,让畜集的雨水与中水贮水池及水喷泉池内的水形成一个动态循环。

现有一工程,拟进行雨水利用,雨水用来作为消防水源,同时经处理后用于操场冲洗等,及或水景喷泉。
我是这样想的,雨水仅收集标准足球场的雨水,较为干净,经过格栅进行雨水畜水池2000m3,(其中650m3作为室内外消火栓系统消防贮水用),因北京地区雨水主要集中在6-9月份,为保证水源,将游泳池及有关沐浴排水等优质杂排水也收集进雨水畜水池,经过混凝沉淀、过滤、消毒后用于自动喷水灭火系统给水和冲洗操场绿化等,为保证水质,想与后期的水景建设联系在一起,让畜集的雨水与中水贮水池及水喷泉池内的水形成一个动态循环。
另外,为减少畜水池体积,更多的收集雨水和满足日常使用,我想将雨水畜水池内的650m3消防用水,不采用消防不动用措施,而是通过有关措施,由室内标准游泳池的水源来保证,不知可否,那位有何高招,敬请大家先给点意见,我也在思考中,先起个头,毕竟雨水利用,中水回用在不断发展中,……
免费打赏
hai_
2004年02月19日 21:06:40
2楼
利用雨水节水用TU比较广泛,但是作消防水源不妥,万一要是一年不下雨呢?
而且在北京,一个足球场这么大面积上的年降水量一共才有多少?草地吸收了一大部分了,能渗下去多少?
回复
shestol
2004年02月19日 21:12:44
3楼
有畜水池啊,一年不下雨,还有杂排水啊,工程使用前,就是用自来水也得保证畜初期水量啊。
回复
hai_
2004年02月19日 21:28:27
4楼
http://www.tjwcb.gov.cn/fblw/4.htm
回复
zzg1880
2004年02月19日 22:16:32
5楼
我看可以,处理后的雨水消防、冲洗没问题,有自来水做补充,水量也不必担心,能节约多少是多少。
回复
zzg1880
2004年02月19日 22:18:36
6楼
另外,水的中水回用是发展趋势,已有不少成功的例子。
回复
shestol
2004年02月20日 18:42:18
7楼
呵呵……
欢迎大家多提意见,我等做完了方案,准备提交上来,供大家进一步讨论
谢谢hai_的提醒,我回去算了一下,操场面积为1.8万m2,北京地区径流量很少,才1640m3,后来,我决定再考虑屋面及篮球场的雨水,这些初算一下约7500m3,估计再收集培训中心及游泳池的有关废水,差不多可做一个5m3/h的中水系统了。
回复
shestol
2004年02月26日 18:50:06
8楼
怎么没人 提意见啊
回复