30层住宅消防立管用焊接钢管可以吗?
hbudk
hbudk Lv.2
2012年03月03日 11:50:53
只看楼主

钢管是焊接钢管 DN100 DN150 3.5厚的 系统压力16公斤 这个钢管可以用不啊? 压力能不能承受哦?请各位高手指点下.

钢管是焊接钢管 DN100 DN150 3.5厚的 系统压力16公斤 这个钢管可以用不啊? 压力能不能承受哦?请各位高手指点下.
免费打赏
guanyangsf1213
2012年03月05日 23:16:43
2楼
不行,30层试验压力超1.6MPa,应该用2.5MPa的
回复
yanlchou
2012年03月06日 08:34:39
3楼
学习了,谢谢。
回复
hbudk
2012年03月06日 09:03:45
4楼
用3.5厚的热镀锌钢管可以不啊?
回复
hdh6709
2012年03月06日 11:18:03
5楼
看了技术措施里面好像是1.2MP啊!!就要用无缝管或加厚管!!!
回复